前十分钟的雨水怎么进污水管道
hanssy
hanssy Lv.2
2006年11月01日 10:00:16
只看楼主

我在做一个工业园区的排水项目,根据园区的规划和要求,生产区域的冲洗水和下雨时前十分钟的雨水要进污水管道,各位大师,该怎么解决?

我在做一个工业园区的排水项目,根据园区的规划和要求,生产区域的冲洗水和下雨时前十分钟的雨水要进污水管道,各位大师,该怎么解决?
免费打赏
farlong
2006年11月01日 11:28:39
2楼
可以设截流井.
回复
xzhaoguai
2006年11月02日 00:39:26
3楼
做截流井啊!
回复
luzz055
2006年11月04日 12:06:03
4楼
我有个想法,可不可以做一个具有切换功能的检查井,初期雨水排入污水管道,过一段时间后将雨水排入污水管道,可手动或自动控制。
回复
ljlzlzlljl
2006年11月04日 13:20:36
5楼
用跳跃堰式溢流井如何?该井可拦集一定的初雨径流量,减少进入水体的地面污染。具体见设计手册第五册。
回复
ljlzlzlljl
2006年11月04日 13:22:35
6楼
对了二楼三楼的兄弟,请教一下截流井是什么咚咚,如何做?可否提供一些资料。
回复
zyf7326
2006年11月05日 17:47:31
7楼
截流井是不能不解决初期雨水进污水管网的,关于这个问题,其实大家都还没有好办法,我也想知道谁有好的解决思路
回复
langzhao
2006年11月07日 21:43:49
8楼
是截流井啊,你没看过教材啊,初期雨水管道流速、较小,雨水流入截流井中较小的一根管道中,随着时间的增长,雨水流量逐步达到设计流量,流速也随之增大,管道出流时"射程"也变远,流入管径较大的管道中
回复
zoujian2004
2006年11月09日 00:45:20
9楼
问问北京的兄弟吧
他们那边这个做的很好
好像因为他们在利用雨水吧
我也是听我师姐这么说的
回复
zsl1980
2006年11月09日 17:17:06
10楼
ha
回复
weigege81
2006年11月09日 18:02:15
11楼
设置截留井,截留初期雨水
回复

相关推荐

APP内打开