电气设备的需要系数、功率因数的选择
sy8653554
sy8653554 Lv.8
2006年11月01日 09:36:55
只看楼主

现有一车间,内有两台较大设备,功率为255KW和140KW,需要系数、功率因数该如何选择?我计算如下:1. Pe=255,Kx=0.8,功率因数=0.8,Ijs=387,空气开关选500A,电缆选2(VV-4*150-SC100) 2. Pe=140,Kx=0.8,功率因数=0.8,Ijs=212,空气开关选250A,电缆选VV-4*120-SC100这样正确吗

现有一车间,内有两台较大设备,功率为255KW和140KW,需要系数、功率因数该如何选择?
我计算如下:1. Pe=255,Kx=0.8,功率因数=0.8,Ijs=387,空气开关选500A,电缆选2(VV-4*150-SC100)
2. Pe=140,Kx=0.8,功率因数=0.8,Ijs=212,空气开关选250A,电缆选VV-4*120-SC100
这样正确吗
免费打赏
lggufei
2006年11月02日 10:05:15
12楼
具体问题具体分析.需要系数和功率因数都要看是什么设备和设备的状态决定的.一般同类型设备少于三台,需要系数可取1.当也不是确定的.你最好查手册.
回复
zzhspeed
2006年11月02日 10:54:12
13楼

是么?在哪里有说明
我只看到手册上有说:对于4台以下的用电设备,计算负荷等于设备功率之和。没有什么确定不确定的。
回复
tely-007
2006年11月02日 11:47:57
14楼
设备负荷很不均匀的情况下还是用二项式法比较好。
回复
wangruzhongabc
2006年11月02日 11:51:08
15楼
要看什么设备和使用情况,是不是同时使用还是交替使用是有很大差别的.建议综合考虑
回复
danlibieke
2006年11月02日 13:10:10
16楼
既然是两台不同类型的设备,还要看是不是同时启动,取1即可,顺便说一声,255kW的设备,选500A的开关是不是太勉强?计算电流都将近500了。
回复
etlalee
2006年11月02日 15:25:00
17楼
按照楼主这样选择也有道理,一般情况下没有问题!

但是对于单台设备最好按照额定功率选择开关及电缆!

至于功率因数,0.8稍微大了点,0.65比较合适(可以不再考虑效率的影响),

这样比较保险!
回复
ren_f
2006年11月02日 16:46:05
18楼
需要系数的选取得看具体是什么设备,工业与民用配电设计手册里应该很全了,还有个建筑电气常用数据(04DX101-1)
回复
jiawuyuan
2006年11月02日 20:39:51
19楼


支持
回复
lydlwhs
2006年11月03日 04:50:52
20楼
你应该将有功功率和视在功率分开再计算电流
回复
wangruzhongabc
2006年11月03日 08:55:03
21楼
按照楼主这样选择也有道理,一般情况下没有问题!

但是对于单台设备最好按照额定功率选择开关及电缆!

至于功率因数,0.8稍微大了点,0.65比较合适(可以不再考虑效率的影响),

这样比较保险!
回复

相关推荐

APP内打开