计算风管时用设计风量算还是设备的额定风量算
yilongfengyue
2012年05月02日 15:31:32
来自于中央空调
只看楼主

我做全空气系统,计算风道时不知道风量是按设计工况算还是空调器的风量来算,望前辈指教

我做全空气系统,计算风道时不知道风量是按设计工况算还是空调器的风量来算,望前辈指教
免费打赏
jsazml
2012年05月02日 15:51:36
2楼
一般情况下,设备实际风量是满足设计理论风量的,设计风量只是一个理论值,所以计算风管尺寸时应该考虑设备实际风量。希望对你有帮助!
回复
yilongfengyue
2012年05月02日 15:54:42
3楼
明白了,谢谢
回复
hky1987
2012年05月02日 23:47:28
4楼
全空气用设备额定风量还可以,那请问风机盘管加新风系统中如果按设备额定风量各房间新风怎么分配呢,求解
回复
cake_01
2012年05月08日 11:37:39
5楼
严格来说是管网和风机两个特性曲线的交点,即工作点来定风量,蛋设备选择设计师往往会富裕较多,蛋不会偏离设计风量很多,所以你还是按设计风量选择吧,不会有问题。
回复
sept09
2012年05月08日 12:35:45
6楼
先确定每个房间的风量,再汇总成总风量。然后水力计算(sizing duct),根据计算结果来选择机组。