请教一个很弱的问题,三相保护是指三相都要配CT吗?
bebber
bebber Lv.2
2006年11月01日 09:29:09
来自于继电保护
只看楼主

问了几个老师傅,各人各讲法。很多10kV出线,都是配的两相CT,这还是三相保护吗?请高人指点!

问了几个老师傅,各人各讲法。很多10kV出线,都是配的两相CT,这还是三相保护吗?请高人指点!
免费打赏
sujun_1604
2006年11月23日 15:15:15
12楼
水暖电工的回答已经很全面了,
我个人认为不一定非要注意字面的意思.
两相三继电器式的保护也能实现三相的保护,系统是不允许无保护运行的.
回复
maozhenjun1121
2006年11月23日 16:25:23
13楼
你的表述俺不明白
回复
hwg1233
2006年12月05日 21:19:08
14楼
A,C两相设互感器,保护的是AB相,BC相,如果B相发生单相短路时,就保护不到了.一般10KV以下,进线,变压器都用的AC两相互感器,不完全星型接法,电动机保护用的是A,B,C三相保护,可能是电机比较重要,不允许单相短路.而线路还可短时运行(中性点不接地系统)
我也有类似的想法,希望探讨
回复
zyz8438
2006年12月06日 22:31:33
15楼
小电流接地系统有时采用A、C相CT+零序CT组合的方式,同样能对三相进行保护。