请教一个很弱的问题,三相保护是指三相都要配CT吗?
bebber
bebber Lv.2
2006年11月01日 09:29:09
来自于继电保护
只看楼主

问了几个老师傅,各人各讲法。很多10kV出线,都是配的两相CT,这还是三相保护吗?请高人指点!

问了几个老师傅,各人各讲法。很多10kV出线,都是配的两相CT,这还是三相保护吗?请高人指点!
免费打赏
yanglei168
2006年11月21日 16:33:04
2楼
现在的保护装置10KV一般取A、C相电流,在装置参数设置里面可以设置成采用两相三继电器
回复
h2oslyc
2006年11月21日 22:19:14
3楼

然后第三个继电器流过的电流为-Ic
回复
jiaojungang123
2006年11月21日 23:43:52
4楼
不太清楚呀,能更具体点吗?
回复
yanglei168
2006年11月22日 08:18:59
5楼
IA+IB+IC=0
回复
hhsscc
2006年11月22日 12:07:54
6楼

赞同
回复
robinekin
2006年11月22日 15:46:38
7楼
计量方法就像上面所说,两相ct如果要进行保护大多再配一个零序ct。。。
回复
bebber
2006年11月22日 17:29:31
8楼
配两相CT,是叫作“两相保护”,还是叫作“三相保护”?我很晕,写设计说明时不晓得怎么写。
或者,有“两相保护”、“三相保护”这种说法吧?
我还是外行,恳请指点!谢谢!
回复
xuxian71
2006年11月23日 10:50:36
9楼
好像没有三相保护这种说法吧。你可以在设计说明上写CT采用两相不完全星型接法。

现在的保护装置10KV CT一般取A、C相电流就可以实现了
回复
print1982
2006年11月23日 12:57:50
10楼
回复
print1982
2006年11月23日 12:58:40
11楼
回复

相关推荐