在设计图纸中,如下表示电缆:ZR-YJV-6/10KV , 4*3(1*185)前面的ZR-YJV-6/10KV 显然是电缆型号,那后面的应该怎么理解?是不是一共有12根185的单芯电缆,在每一相上并着接了4根?? 不太明白向各位请教。

在设计图纸中,如下表示电缆:
ZR-YJV-6/10KV , 4*3(1*185)
前面的ZR-YJV-6/10KV 显然是电缆型号,那后面的应该怎么理解?
是不是一共有12根185的单芯电缆,在每一相上并着接了4根??
不太明白向各位请教。
免费打赏
lingxuct
2012年05月03日 10:30:45
12楼
楼上“4根185单芯可以弄成3*300”是什么意思?

人家是三芯电缆,没有安装时需要防止蜗流的问题,你来3X300是三根300的三芯电缆,还是三根300的单芯电缆?
回复
binnozhang
2012年05月03日 10:37:16
13楼
好好学习天天向上。。。
回复
zyz8438
2012年05月04日 23:23:52
14楼


这是高压电缆,不是低压电缆。
回复
zyz8438
2012年05月04日 23:26:06
15楼


我们的石化行业也在苟延残喘,用6kV系统,采用6/10kV电缆
回复
zyz8438
2012年05月04日 23:27:32
16楼

光看电缆的设计型号,你的理解是正确的。但是这个设计可能没有太多实际现场的经验。
回复
lingxuct
2012年05月05日 10:25:06
17楼
支持楼上的说法,按标示,应该是单芯电缆,我说过是根据实际不太会用185的单芯电缆,现场实际是4根三芯电缆,可能是当初安装时改了。
回复
红苹果
2012年05月05日 12:31:06
18楼
按标法来说,是12根单芯电缆,每相4根并。。设计有误
一般单芯电缆很少用,除非是大电流场合。。没办法时采用,但也不应该弄每相4根单芯并接
现场肯定是不会去放12根单芯电缆的。。。