在设计图纸中,如下表示电缆:ZR-YJV-6/10KV , 4*3(1*185)前面的ZR-YJV-6/10KV 显然是电缆型号,那后面的应该怎么理解?是不是一共有12根185的单芯电缆,在每一相上并着接了4根?? 不太明白向各位请教。
在设计图纸中,如下表示电缆:
ZR-YJV-6/10KV , 4*3(1*185)
前面的ZR-YJV-6/10KV 显然是电缆型号,那后面的应该怎么理解?
是不是一共有12根185的单芯电缆,在每一相上并着接了4根??
不太明白向各位请教。
2楼
ZR——阻燃;
YJV——铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
6/10KV--电缆额定电压
4*3(1*185)--4根(A、B、C、PEN或PE)由3(1*185)单芯电缆组成的回路。
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2012-5-2 15:40 编辑 ]
回复
3楼
且不说表示的意思,看了就不能让人相信,185的10KV电缆并不大,为什么要用单芯?三芯电缆的外径也不过70mm!
所以,我怀疑是ZR-YJV22-6/10 3X185的4根并接吧?
回复
4楼
先谢谢各位,我去配电室看了。
它是4个3*185的电缆,4个电缆的3芯分别接到A,B,C三相上,
即,每一相接了4个185的电缆,学习了。
不知设计院为什么这么设计,以前从没留意过。
回复
5楼
哈,还是区管经验丰富,判断准确,能够发现3(1*185)应该为3X185的三芯电缆。
回复
6楼
这是设计写错,我是从电缆规格上看出“不太可能用12根185的单芯电缆”的,是根据实际可能发生的事分析的结果。
因为,单芯电缆存在电缆因电流产生的磁场,给电缆摆放发生叉位交叉而带来麻烦,三芯电缆就可以随便放,所以,才想到可能设计写错。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-2 19:22 编辑 ]
回复
7楼
我理解是4根3*185电缆,但设计标示不清
回复
8楼
4拼电缆应该这样表示吧
回复
9楼
4*YJV-6/10KV-3*185表示三相185四拼电缆,哪个设计院?
回复
10楼
——————
:4(ZR-YJV22-6/10 3X185)
我做的施工图上,设计用上面的表示。
回复
11楼
最大的问题是ZR-YJV-6/10KV
GB50217第3.3.2条,以及配电手册P481-482页已经明确————10kv电缆应选用2类
即8.7/10kv
GB50217第3.3.2条条文说明写了:只有煤矿企业还在苟延残喘用6/10kv
4根185单芯可以弄成3*300吧 不粗的
回复