疏水器的理论排水量怎么算?
robin00001
robin00001 Lv.3
2006年10月31日 18:31:12
来自于采暖供热
只看楼主

RT,比较头疼,还有我比较菜。。。

RT,比较头疼,还有我比较菜。。。
免费打赏
fjzh730
2006年11月01日 09:53:58
2楼
你的热交换器耗汽量多少,疏水阀就要排多少冷凝水。
回复
fjzh730
2006年11月01日 09:57:30
3楼
你的热交换器耗汽量是多少,疏水阀就要排多少冷凝水。
回复
robin00001
2006年11月01日 20:09:49
4楼
热交换器的耗汽量是样本上查的吗?我这是用蒸汽发热器来加热部分处理过的空气,我这只有换热面积
回复
fanxiaoqi
2006年11月01日 21:03:37
5楼
1、根据你所要加热空气的量*空气的比热*温升/提供的蒸汽的潜热=你所需要的蒸汽耗量。
2、如果你的加热采用的加热控制是自动控制,则你的疏水阀的选型安全系数选择为3,同时只能采用浮球式疏水阀,疏水阀的选型排量为在相应的蒸汽压差下:蒸汽耗量*3;如果加热控制采用的是手动控制,则疏水阀的选型安全系数选择为2,可以采用浮球或者钟罩式疏水阀,疏水阀选型排量为在相应的蒸汽压差下: 蒸汽耗量*2
3、要注意疏水阀的背压问题,如果手动控制,只要蒸汽压力大于阀后输送和提升所造成的背压就可以,但如果是自动控制,则一般要考虑在阀后安装止回阀,避免凝结水的倒流现象的发生。
如果还有什么不明白的请给我发邮件: fanxiaoqi@vip.sina.com;我再给你解释 。
回复
gongguanglong
2006年11月01日 22:58:27
6楼
疏水阀的排水量与其阀前后压差相关,可根据其设计压差计算疏水阀的排水量。空气加热器的安全系数一般取3(因为疏水阀后是汽水混合流)。
回复
robin00001
2006年11月02日 21:54:28
7楼

谢谢!知道了,有问题我再问你
回复
yfj840107
2006年11月07日 11:14:57
8楼
1、根据你所要加热液体的量*液体的比热*密度*温升/提供的蒸汽的潜热=你所需要的蒸汽凝水量。
2、疏水阀理论排水量=蒸汽凝水量*安全系数
3、设计排水量=疏水阀理论排水量*疏水器的倍率
疏水器的倍率小于等于4
应该是这样吧,不知道对不对
回复

相关推荐

APP内打开