急!关于雨水泵房出来的管子接哪里?
yeliwei
yeliwei Lv.3
2004年04月14日 10:46:11
只看楼主

雨水泵房设在小区的侧门,是下大雨的时候,在原来的管子上用闸门关闭,雨水进入泵房,泵房里有四根350的管子出来,连接在一根500的总管,然后那总管是接在附近的原来的雨水管路呢还是直接接到市政雨水井,可是市政雨水井距泵房有300左右的距离,接到原来的雨水管道又怕水泵的有压力流导致那根雨水管到市政的雨水不能排出去?

雨水泵房设在小区的侧门,是下大雨的时候,在原来的管子上用闸门关闭,雨水进入泵房,泵房里有四根350的管子出来,连接在一根500的总管,然后那总管是接在附近的原来的雨水管路呢还是直接接到市政雨水井,可是市政雨水井距泵房有300左右的距离,接到原来的雨水管道又怕水泵的有压力流导致那根雨水管到市政的雨水不能排出去?
免费打赏
drawing
2004年04月14日 10:50:44
2楼
我觉得应该接到市政雨水井。距离不算太远啊,实在不行就多设个雨水井
回复
yeliwei
2004年04月14日 10:53:30
3楼
距离不是很远,可是大家讨论一下接到旁边的原来的雨水管网可行吗?多设几个雨水井可以解决吗?
回复
drawing
2004年04月14日 11:00:26
4楼
我还是觉得接到市政雨水井好一些,就像你说的它是压力流啊。
不过如果市政雨水管管径足够,接入时增设雨水井也可以。但是这样不是更麻烦了吗?你直接接到市政雨水井有什么不好?
回复
yeliwei
2004年04月14日 11:06:31
5楼
现在小区是已经建好,然后这样又沿街开挖,铺设管道很麻烦,旁边的营业房也不满,还有一个问题是屋顶的落水管接入那雨水管道是封闭式的暗井,我直接接入旁边的原来的管路会出现什么情况?
回复
drawing
2004年04月14日 11:14:41
6楼
如果雨水管的管径和接入的封闭式暗井标高没问题,能够保持水流通畅,那就没什么担心的了
如果不行,必须得沿街开挖也是不可避免的,让大家体谅体谅吧,实在讲不通那就不跟他们讲了,该怎么做就怎么做,又不是为了你自己才这么做的
回复
yeliwei
2004年04月14日 11:30:20
7楼
那标高要确定是要多少没有问题呢》?
回复
yeliwei
2004年04月14日 16:39:06
8楼
drawing 好象只有我们两个在讨论呢:)
回复
yeliwei
2004年04月14日 16:55:24
9楼
急,各位大水哥大水姐发表意见了,在此谢谢
回复
hahaha00001
2004年04月14日 22:02:16
10楼
雨水用加泵房吗?重力流不可以的吗?
回复
商准
2006年09月22日 15:21:53
11楼
最根本的是要校核闸门截断后,闸门至市政管网的雨水管有无通过雨水泵排出的8m3/s水的能力,如有直接接入即可,否则压力管送至市政管网。
回复

相关推荐

APP内打开