谁帮帮忙,发一个道路雨水泵房的供配电图纸参考一下啊
tester005
tester005 Lv.7
2011年04月07日 12:50:32
只看楼主

有几个问题请教一下1.泵机两用一备,每台37KW,是下穿式通道,是否需要按二级负荷设计呀?如果是的话,这个是用两路高压电源还是配备柴油发电机?用柴油发电机的话,多大容量合适?价格怎么样?2.泵站启动是不是要用PLC控制还是什么?3.要出哪些图纸?高压开关部分是电力部门设计还是怎么的4.三台泵机要搞几个低压开关柜啊?最好能发个图纸参考一下啊

有几个问题请教一下
1.泵机两用一备,每台37KW,是下穿式通道,是否需要按二级负荷设计呀?如果是的话,这个是用两路高压电源还是配备柴油发电机?用柴油发电机的话,多大容量合适?价格怎么样?
2.泵站启动是不是要用PLC控制还是什么?
3.要出哪些图纸?高压开关部分是电力部门设计还是怎么的
4.三台泵机要搞几个低压开关柜啊?
最好能发个图纸参考一下啊
免费打赏
tester005
2011年04月11日 15:21:35
2楼
没人回复 真是失望
回复
tester005
2011年04月12日 16:57:08
3楼
硬是没人回复
回复
lingxuct
2011年04月12日 17:28:49
4楼
3台37KW二用一备的雨水泵,只要在下雨时能开起来就可以。

如果考虑特大暴雨时三台全开,共117KW,cosφ=0.85,效率=0.89,则电流I=235A

变压器容量:235X0.4X1.732/0.95=171.4KVA,加上一点照明,200KVA足够。

第二电源(个人意见)放一台75KW发电机,手动切换。
回复