雨水泵房水泵选型设计流量如何确定,规模怎么算?是否取雨水进水管满流算?最高水位和水泵启动水位又是如何定的?谢谢!
雨水泵房水泵选型设计流量如何确定,规模怎么算?是否取雨水进水管满流算?最高水位和水泵启动水位又是如何定的?谢谢!
2楼
根据<室外排水设计规范>(GB50014-2006)
1.第5.2.2 条规定:雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。第4.2.4条规定:雨水管道应按满流计算,所以雨水进水管道管径和坡度是按泵站进水总管的设计流量计算确定的。
2.第5.3.4 条规定:雨水泵站和合流污水泵站集水池的设计最高水位,应与进水管管顶相平。
3.雨水泵站水泵启动水位是依据选用水泵安装尺寸图中的最低运行液位确定的。
回复
3楼
2lou回答的很精辟
回复
4楼
不错 学习了哈:lol
回复
5楼
恩,学习了!~~:lol
回复