分户计量采暖,室内埋地管道该采用什么管道?
helped_001
helped_001 Lv.4
2006年10月31日 16:40:55
来自于采暖供热
只看楼主

请教大家,分户计量采暖,室内埋地管道该采用什么管道?我上次设计中写的是PP-R,审图的人说80度热水不易推荐使用。我又请教别人,告诉我PE-RT,但是又有人说这个更不宜用。我手上没有资料不知道到底该采用什么用的管道好。请大家帮忙。

请教大家,分户计量采暖,室内埋地管道该采用什么管道?我上次设计中写的是PP-R,审图的人说80度热水不易推荐使用。我又请教别人,告诉我PE-RT,但是又有人说这个更不宜用。我手上没有资料不知道到底该采用什么用的管道好。请大家帮忙。
nihonghui
2006年10月31日 18:10:08
2楼
对埋地的管道,宜用铝塑复合管,但最好不使用索母接头的铝塑管,最好采用PPR-铝塑管,使用PPR管件接口。允许直埋
回复
xiaofengwork
2006年10月31日 19:05:35
3楼
好象有本塑料管规范里提到,塑料管不宜用于75度以上,不过我们这里采暖温度很差,都是用热水PP-R
回复
shigu
2006年10月31日 22:02:41
4楼
看看我的帖子:
http://co.163.com/forum/content/165_421280_1.htm
回复
somebody665
2006年11月01日 10:34:11
5楼
用PE-RT
回复
zhuzgwxm
2006年11月01日 10:46:02
6楼
我们是用的铝塑PPR管,没有出现问题
回复
xiuyuelange
2006年11月01日 11:04:58
7楼
PE-RT管
回复
liuxia760117
2006年11月01日 11:22:58
8楼
铝塑复合管,管接头返到地面以上。
回复
chineseli007
2006年11月01日 15:35:16
9楼
我们公司做的,供回水80-60,图纸要求PPR塑铝稳态管,实际采用的是普通PPR管,质检站也没有说什么,不过普通ppr受热膨胀的厉害,在预留的管沟做好管路,打上混凝土,供热后,不少管路都涨出地面了。
回复
zoeya
2006年11月01日 17:06:31
10楼
我们都采用PB管啊
回复
linxiren_1999
2006年11月01日 19:47:42
11楼
1pb管最好,最贵!!可以用
2xpap常用
以上常用于散热器采暖,80~60度热水,
地暖采用pe-rt地暖专用管没问题
回复