大家是否遇到这种基础情况?
jhx791230
jhx791230 Lv.3
2006年10月31日 16:12:52
来自于地基基础
只看楼主

两栋五层私宅墙靠墙,柱对柱,框架结构,天然基础,右边一栋已于2000年施工完毕,一直使用至今,并把左边的相邻的三个框柱施工至0.000,(双柱基础).现在老板要我做左边的私宅结构,用原来预留的柱和基础,也做五层,柱网布置相差不大,请教这种情况应怎么办?注意些什么?不胜感激

两栋五层私宅墙靠墙,柱对柱,框架结构,天然基础,右边一栋已于2000年施工完毕,一直使用至今,并把左边的相邻的三个框柱施工至0.000,(双柱基础).现在老板要我做左边的私宅结构,用原来预留的柱和基础,也做五层,柱网布置相差不大,请教这种情况应怎么办?注意些什么?不胜感激
whmtl
2006年11月01日 12:07:18
2楼
我觉得应先把右边的建筑情况搞清楚,最好有原来的图纸
然后再看两个建筑形式是不是一样,
确定结构形式,验算那三根柱子是否满足
回复
jhx791230
2006年11月01日 16:47:50
3楼
我觉得应先把右边的建筑情况搞清楚,最好有原来的图纸
然后再看两个建筑形式是不是一样,
确定结构形式,验算那三根柱子是否满足
-----------原来没有图的,老板又逼着做,难啊
回复
bzh2005
2006年11月01日 17:18:53
4楼
先按照甲方的意思做好方案,先保证柱网相同,再进行结构计算,找出这三个柱的内力,再找出右边的建筑图纸,验算基础,看是否满足,不满足再调整方案或荷载.一般没有什么问题的,
回复
bzh2005
2006年11月01日 17:21:20
5楼
原来的图纸没有啦你可以先察看一下右边那幢建筑,再估计荷载,再挖开部分基础来验算,或者找到右边甲方或者施工方问明情况.
回复
mnj66
2006年11月02日 11:04:53
6楼
依据你所说的“右边一栋已于2000年施工完毕,一直使用至今,并把左边的相邻的三个框柱施工至0.000,(双柱基础).”那么右边的那栋楼在原设计时应该已经考虑了现在的情况了。
应该熟悉一下原图,是否满足现在的要求。
回复
lhx2120
2006年11月02日 11:53:38
7楼
还是应该看看右边的图纸的,要不然不知道基础尺寸,怎么演算?
可以调整左边结构与荷载,尽量与右边接近
计算完成再验算
回复

相关推荐