开利30HXC400报故障电源过欠压保护
chktsbgc
chktsbgc Lv.3
2012年05月01日 16:46:26
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位师傅:有一台开利30HXC400组开机时报故障代码40 ,电源缺相过欠压保护器黄色灯亮(过欠压保护),但测电压三相为417V 416V 417V(正常范围),更换电源过欠压保护器后,开机运行正常,但一天后开机又报警40,后开了几次又启动了,现在经常报故障40,请问除电源真的过欠压报警外,还有没有其它原因造成此故障???

请教各位师傅:
有一台开利30HXC400组开机时报故障代码40 ,电源缺相过欠压保护器黄色灯亮(过欠压保护),但测电压三相为417V 416V 417V(正常范围),更换电源过欠压保护器后,开机运行正常,但一天后开机又报警40,后开了几次又启动了,现在经常报故障40,请问除电源真的过欠压报警外,还有没有其它原因造成此故障???
免费打赏
wkyeva
2012年05月14日 17:43:17
12楼
会不会是电压的确高
回复
dgmcsy
2012年05月16日 08:38:55
13楼
我们公司是这行的专家,可以进入我们公司了解一下哦公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
回复
zgwzgql
2012年05月16日 11:06:24
14楼
是不是别地方有大功率电器在工作或用电高峰