开利30HXC400报故障电源过欠压保护
chktsbgc
chktsbgc Lv.3
2012年05月01日 16:46:26
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位师傅:有一台开利30HXC400组开机时报故障代码40 ,电源缺相过欠压保护器黄色灯亮(过欠压保护),但测电压三相为417V 416V 417V(正常范围),更换电源过欠压保护器后,开机运行正常,但一天后开机又报警40,后开了几次又启动了,现在经常报故障40,请问除电源真的过欠压报警外,还有没有其它原因造成此故障???

请教各位师傅:
有一台开利30HXC400组开机时报故障代码40 ,电源缺相过欠压保护器黄色灯亮(过欠压保护),但测电压三相为417V 416V 417V(正常范围),更换电源过欠压保护器后,开机运行正常,但一天后开机又报警40,后开了几次又启动了,现在经常报故障40,请问除电源真的过欠压报警外,还有没有其它原因造成此故障???
免费打赏
adingkgb
2012年05月01日 18:02:14
2楼
开利30HXC机组有一批次的电源保护器质量不过关
原先用的是进口产品,后来这个部件换成国产的了,所以质量下降了
我单位原先使用的几十台30HXC机组,其中就有一批都是这个问题
回复
xyjin1986
2012年05月01日 20:01:35
3楼
会不会是电压的确高?
测得417V,与380V电源的10个点要求只有1V,会不会是在某个时候检测到了超过418V而报故障?
回复
dongchunka
2012年05月03日 17:12:01
4楼
路过,很想知道结果,请高手指教。
回复
wjb0642
2012年05月05日 15:53:05
5楼
电源元器件有问题
回复
wjb0642
2012年05月05日 15:56:08
6楼
40 温控器出错或相位反相 传感器过热 控制箱通风差
回复
en034
2012年05月05日 19:23:28
7楼
1986说的有一定的道理,毕竟是离极限要求只相差那么1V了,可以考虑把电压降下来后,再观察是否故障消失了?故障没再报了的,证明为电源电压过高了,反之则故障出在其它方面。
回复
klwgl1b2e3s4t
2012年05月05日 20:23:13
8楼
1、报警是机组刚启动时候,还是运行过程中报警?你测量的电压值是停机状态的值,测一下机组启动时的电压值和运行时的电压值,看报警是欠压引起的还是过压引起的。
2、机组是不是专线,如不是的话,会不会别的设备启停造成电压过低或过高
3、再有可能是电源保护器本身质量问题了
以上为个人见解,请指正。
回复
若云制冷
2012年05月05日 22:59:12
9楼

老大:更换了这个部件就可以解决问题了吗?请明示!谢谢!!
回复
jwb0521
2012年05月07日 22:40:59
10楼
欠电压相序保护器可适当调节倍数
回复
cz668323
2012年05月09日 17:08:28
11楼
可能是相间不平衡,或者是你的电源不稳定。
回复