12楼
个人认为:75/5的流互的热稳定小于断路器的开断电流31.5kA,不匹配。可能是主电路的负荷电流很小,但流互的热稳定需要注意。
回复
13楼
断路器额定电流1250A看起来是选的大了一点,主要是考虑以后的需要,额定电流200A左右的断路器好像市场上也不多见,价格上也相差不多。
75/5的互感器是根据正常工作电流选用的,31.5KA的短路电流看起来很大,但是时间极短,况且,互感器在此电流下应当是稳定的(不发生短路爆炸,伪劣产品除外)。
回复
14楼
这种幼稚的问题
哎
跟负载有关呗
如果没有负载,还可以不用加互感器!!!!!!!!!!!!!!!
回复
15楼
一般有630A的断路器,可能是考虑分断能力的问题,所以才用了1250A的额定电流。
至于互感器7楼说的我理解应该就是互感器选保护用的应该可以满足动、热稳定要求。
请教7楼“大一、二互”,代表什么意思?
回复
16楼
跟负载有关系
看你负载的额定电流是多少决定
回复
17楼
从国家节能的角度讲,这么小的负荷,干吗不用负荷开关呀.
回复
18楼
同意15楼的说法
回复
19楼
大连第一互感器厂、大连第二互感器厂。
有些断路器,31.5KA的最小额定电流1250A。
楼主这个估计是厂用电动机,如水泵或送风机。需要频繁操作,又要求可靠的保护(不能用熔断器)。
回复
20楼
真空断路器最小额定电流1250A。
回复
21楼
VDS系列的真空断路器和VD4好象是同一系列的,好象最小额定电流有250A,600A等,。
图中的断路器和互感器是接一个SC9-500的变压器。做出线保护用。
回复