2楼
请教高手:在这个手车里,VDS是不是高压真空耐压管的意思,参数1250A和31.5KA是额定和冲击电流的意思吗?
AC220V是啥意思?
另请教高手,下面这个互感器75/5的这个变比是怎么计算出来的?
回复
3楼
VDS-12 是真空断路器,1250A是额定电流,31.5KA是分断能力
AC220V 是交流操作电压。
回复
4楼
学习一下。
为什么1250A是额定电流,要用75/5的互感器呢?
----------------------------------
回复
5楼
晕,你的名字还叫做互感器呢?
回复
6楼
我也想迫切强烈地知道!恳切请求高手来指教!
回复
7楼
断路器选择应满足:
1.额定电流;2.分断能力;3.动、热稳定.
CT选择应满足:
1.额定电流;2.动、热稳定;3.二次保护负荷。
请楼主核实:75/5CT的动、热稳定,是否满足要求。你采用的大一、二互的,应该可以。
回复
8楼
晕什么,我是互感器,不是断路器,呵呵,对电力系统不是内行。
你解释一下吧。
另,作为版主,请不要对正常参与讨论、学习的人这么说话。
回复
9楼
我想问问,1250A和75/5是怎么计算出来的啊?
回复
10楼
75/5是根据系统热稳定算出来的。
1250A:断路器额定电流,要根据你的负荷情况来确定了
AC220V:说明开关柜采用交流操作。
回复
11楼
75/5是主要是根据主电路电流得出来的,也要经过动,热稳定校验
1250A:断路器额定电流,31.5KA是Ic电流
AC220V:操作电源是交流220V的
回复