石材的质量通病预防
ds_15
ds_15 Lv.2
2006年10月31日 11:41:57
只看楼主

1 A、石材定货前须有专人去厂方看大板,了解色泽、货量等。 提货前应有专人先到石材厂验货。大理石在验货要注意坑点不大于2毫米*2毫米,数量在1-2个以下,花岗岩的色斑不大于2*2,数量在1-2个以下。2、 A、在出石材排板图时,要了解一下石材毛光板尺寸,尽可能的减少损耗,如果损耗太大,应及时调整设计方案。(地面石材不得大于800*800)。 石材排板图要按现场尺寸来画.石材如果是斜铺或其他异形铺贴,尽可能套模数,减少损耗。

1
A、石材定货前须有专人去厂方看大板,了解色泽、货量等。
提货前应有专人先到石材厂验货。大理石在验货要注意坑点不大于2毫米*2毫米,数量在1-2个以下,花岗岩的色斑不大于2*2,数量在1-2个以下。
2、
A、在出石材排板图时,要了解一下石材毛光板尺寸,尽可能的减少损耗,如果损耗太大,应及时调整设计方案。(地面石材不得大于800*800)。
石材排板图要按现场尺寸来画.石材如果是斜铺或其他异形铺贴,尽可能套模数,减少损耗。
3、石材切割必须用红外线切割机。
为了保证石材花纹及色泽一致性,每一块出厂石材必须都编号。
4、
A、石材送到施工现场后,必须分类进行立放,且后背板要靠足基层。(由专人负责分配)
石材施工前必须要按编号预排,及时发现问题,力求最佳效果。
5、墙面设计为消面或砂岩类石材时要注明表面做透气式防污处理。砂岩只能用澳洲粗斜纹材质。施工时保护措施要做好,花纹要对齐。砂岩与其它材料接缝时,可打米色接缝胶处理。。
6、铺贴时,要用白水泥灌浆,要求高时用白沙。
7、洞石在施工时采用较好的不含油性的云石胶或AB胶安装,可防止出现渗油、返黄现象。(可采用背栓式安装工艺)。最好不要使用“502”胶水作板材的临时固定。
8、
A、微晶玻璃粘贴,严禁使用脆性胶如AB胶,用专门粘贴剂韩国—“双雄”或柔性硅胶。
B、微晶石类切割时易碎裂,各类尺寸最好拼好后由厂方在厂家加工完,现场安装。
9、
A.墙面国产石材接缝尽量采用“V”字形,可避免因材质问题导致的平整度不达标。
B.石材“V”型企口与木板面的阴角处理,不能产生一个三角空洞。
10、卫生间墙面薄板石材注意空鼓问题。尽量采用专用粘洁剂。
11、地坪砂浆粘结层必须控制在2-4cm之内;采用湿作业法施工石材应进行防碱背涂处理,因为水泥砂浆在水化时析出大量的氢氧化钙,泛到石材表面,产生不规则的花斑,俗称泛碱现象。
12、
A、地面石材铺贴尺寸不能大于800*800,以免石材变形。(除非厚度加厚)
B、大理石背面薄膜网要撕掉,防止空鼓。
13、地面弧形石材拼花要采用专业水刀切割,厂方定做。
14、地面石材与地毯交接处用5mm宽不锈钢或铜条收头。
15、
A.石材线条必须顺真,不得有缺角、掉楞等现象。
B.石材线条(槽)的抛光度,应与面板的大面相一致。
C.石材线条的对角,应符合现场的实际要求,安装完后,补缝及水抛
16、石材的阳角处理,绝对不能使用45°尖拼角,考虑其他方式处理。
17、石材,木板窗台板安装时注意留1%泛坡,窗台板下口要抛光或磨平。台柜面石材接缝高低差。在收货时验收仔细。
18、石材踢脚线施工前,墙面要凿进去2cm。石材踢脚线接缝的高低差问题。收货时验收仔细。
19、楼梯踏步与侧面的收头要有详细的图纸,踏步板最好是40厚或双层磨边。楼梯踏步板与楼梯侧面乳胶漆的处理,容易交叉污染。踏步板及立板侧面应抛光处理及突出乳胶漆面1cm。
20、石材消防门、电箱门等的施工时应注意所用石材要与大面石材的花纹、颜色保持一致。留缝的高度与板面相一致。
21、墙面石材干挂马片式施工,可逐渐转为背栓式施工。小灰尘,再起无污染。
22、石材地面或墙面施工完毕后,建议做整体打磨及进口镜面蜡水打蜡,以起到保护的作用。
23、
A、如果石材变形有高差,用水抛机抛平,抛平范围前后20公分左右,水抛后再镜面处理。
B、大理石表面出现磨痕、刮伤后不能使用刀片或磨光机清理,可使用钢丝棉,或2200#水砂纸轻轻打磨后上蜡抛光处理。
24、
A石材铺贴完成后,必须清缝,嵌缝。
B石材补缝的说明:用纸胶带保护好云石,再均匀地填入补缝剂。(白色大理石类不可贴纸胶带)
石材保护必须采用塑料薄膜的在前提下,再采用其它保护措施。
25、火烧面石材的防污处理,再出厂前做好。
26、干挂石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。因为石板上用于安装的钻孔或开槽是石板受力的主要部位,加工时容易出现位置不正、数量不足、深度不够或孔槽壁太薄等质量问题,应进行抽检以控制质量。
干挂石材单块面积一般不超过1平方,由于室内干挂的厚度不宜小于18mm。室外干挂石材厚度不小于25mm.
对于板面较大且薄的板子应在背面粘加固背条,防止翘曲变形。云石胶只能做暂时固定用,环氧树脂胶是固定胶,常分AB型。
27、墙面石材铺装采用湿作业法施工时,固定石材的钢筋网应于预埋件连接牢固。每块石材与钢筋拉接点不得少于4个。拉接用金属丝应具有防锈性能。灌浆前应用填缝材料临时封闭石板缝,避免漏浆。灌浆时应分层进行,每层灌浆高度宜为150~200cm,且不超过板高的1/3,插捣密实,初凝后方可继续灌注。
28、复杂异型石材放样制模定货,货到现场按模检收,应注意让厂方将模板随货同行归还工地。
ds_15
2006年10月31日 11:42:52
2楼
大家如果还有什么好的心得,都提出来多研究研究啊
回复
wayon-zhq
2007年03月22日 10:19:35
3楼
好贴 更多石材资料请到 建筑石材专版
http://co.163.com/forum/list/2000_0_1.htm
回复
扮猪吃老虎
2007年03月26日 10:55:46
4楼
写的很全啊!!!
回复
mingweilu
2007年04月01日 22:24:48
5楼
楼主的材料是实践
支持
回复
zn2007.163
2007年04月14日 20:42:36
6楼
小戴,不错.继续努力!
回复
suppercat-guo
2007年06月01日 21:14:57
7楼
多谢楼主的奉献,交流工作经验促进共同进步,继续努力
回复
shuyun568
2008年08月06日 00:11:36
8楼
不错的资料,下来参考一下,谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开