有一个小区道路较陡,达到2%的坡度。设计排水管道时,可以选择道路坡度吧?我的想法是:只要流速不超过0.75m/s(雨水),设计多大的坡度都没问题。对吗?
有一个小区道路较陡,达到2%的坡度。设计排水管道时,可以选择道路坡度吧?我的想法是:只要流速不超过0.75m/s(雨水),设计多大的坡度都没问题。对吗?
2楼
2%的坡度也太大了,除非特殊情况,没有别办法,一般还是不要用2%的好,
可以采用跌水处理.
还有你说的流速不超过0.75m/s是错的,应该是大于0.75m/s.规范规定,非金属管允许的最大流速为5m/s,金属管为10m/s.
回复
3楼
本人以前做过2%坡度的室外排水,做了跌水井,这样应该合理一点
回复
4楼
小区道路较陡时水沟需做跌水井,可降低坡度,另流速过高时,于水沟施工时于水沟底部的表面层加上鹅卵石突出表面,可降低流速
回复
5楼
应该可以根据实际情况,二者结合,一起考虑。
回复
6楼
lekay :
我抄错了最大流速的数字,如果计算流速不大于5m/s,我实在想不出不这样做的理由。如果做跌水井,整个小区要做好多跌水井的。
回复
7楼
如果管径比较小的话,2%的并不是不行.只是最好不要用那么大的坡.
当排水管跌水头小于1m的话,在检查井中做成斜坡,不做其他的跌水设施.
可以在小区中使用上述的检查井在结合1%左右的坡度就行了
回复
8楼
坡度不是关键,关键是保证流速不淤、不冲:在0.6m/s(污水)0.75m/s(雨水)至5m/s之间(非金属管道)
回复
9楼
0.02的坡度应该不算太大吧。
回复
10楼
超过2%的坡度对管避冲刷严重,
应该考虑跌水井。
回复
11楼
如果流速不大于5m/s,应该是可以的
回复