请教干式变压器铁心绝缘验收标准?
wangchuanyong
2006年10月30日 12:02:51
来自于变压器
只看楼主

我们向一电厂提供多台10KV级1000KVA干式变压器,现对方正进行验收,其按GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行验收,其中铁心绝缘试验用2500V摇表测量,但10KV级变压器,铁心绝缘经受不住2500V的电压,对方称若我们能提供相关标准,可以按我们提供标准试验,但现我们又查不到其他相关标准,请教各位有经验的朋友介绍经验或提供标准信息。

我们向一电厂提供多台10KV级1000KVA干式变压器,现对方正进行验收,其按GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行验收,其中铁心绝缘试验用2500V摇表测量,但10KV级变压器,铁心绝缘经受不住2500V的电压,对方称若我们能提供相关标准,可以按我们提供标准试验,但现我们又查不到其他相关标准,请教各位有经验的朋友介绍经验或提供标准信息。
xuhuali0207
2006年10月30日 19:57:18
2楼
一般有20兆就可以了
回复
jian_72
2006年10月31日 08:00:18
3楼
<<干式变压器质量分等>>,铁心绝缘应该用500V摇表测试,结果为不通路即可视为绝缘正常。

不过,正常情况下,铁心绝缘用2500V摇表也可以的,判定方法一样,有数值即可。
回复
wangchuanyong
2006年10月31日 08:10:12
4楼
楼上:能否提供《干式变压器质量分等》标准编号。先谢了。
回复