粉刷空鼓问题?
lnnzff
lnnzff Lv.7
2012年04月28日 20:31:54
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土墙板粉刷出现大面积空鼓的情况,,有哪些原因呢??界面剂都按要求规范使用,,粉刷前有浇水,,砂浆的配合比都比较正常的,,同一帮工人有些楼层基本无空鼓有些楼层就大面积空,工人粉刷技术应该没什么问题的。。。其他还有什么原因会引起空鼓呢???谢谢各位大神啊。。。

混凝土墙板粉刷出现大面积空鼓的情况,,有哪些原因呢??界面剂都按要求规范使用,,粉刷前有浇水,,砂浆的配合比都比较正常的,,同一帮工人有些楼层基本无空鼓有些楼层就大面积空,工人粉刷技术应该没什么问题的。。。其他还有什么原因会引起空鼓呢???谢谢各位大神啊。。。
免费打赏
zjbdpq
2012年04月28日 22:03:55
2楼
那就是过程没控制好。
界面剂使用了,要看批上去厚薄均匀不,
粉刷前有浇水,是不是提前24小时浇,有没有浇透,
砂浆的配合比都比较正常的,每次原材料进场质量有变化没调整,比如说黄沙含泥量大也这样同一个配合比,小也这样配,
天气湿度也有原因
回复
无间道
2012年04月29日 06:56:27
3楼
其一是施工操作问题,其二是原材料问题。
施工操作的熟练程度和技能水平会影响到工程质量;原材料中杂质超标也会影响到工程质量。
从上述原因中寻找答案吧。
回复
kmlws
2012年05月02日 15:44:44
4楼
从你描述来看,我猜测很大原因是出在材料上
回复
lhsong1106
2012年05月04日 11:50:15
5楼
现场质量控制要点控制好就行。
回复
mony31
2012年05月04日 20:45:07
6楼
1、材料配合比
2、基层清理
3、粉刷的工序
4、养护
5、天气
回复
zhang19891122
2012年05月05日 14:01:41
7楼
是不是室外温度太高了,
回复
koerchen
2012年05月07日 09:58:40
8楼
界面剂我们是用拉毛的不知道你们是用什么界面剂的呢?要是什么都没问题,那是不是操作上出现问题了?能多时候都知道怎么做但不知道什么才是做好
回复
sjf1981
2012年07月11日 17:22:28
9楼
粉刷空鼓有多方面得原因:
1、界面处理有没有到位很重要(喷浆养护,甩浆养护、界面剂批嵌均匀都是原因}
2、粉刷过程中配合比很重要,
3、砂应该选择中粗砂,
4、粉刷一定要刮隔夜糙,
5、收光的时候一定要掌握好时间,手摸上稍微有点湿润即可收光,
6、完成后要用喷雾器养护,至少7天。
回复
abcd3000_0
2012年08月01日 17:37:19
10楼
应该是粉刷打底扫毛出了问题