有个问题,多抽头的变压器,容量怎么算?比如380-240/36-24,200VA,我知道380V变36时,容量是200VA,如果220V的时候36就应该是200*(220/380)=110VA,但是如果是220V/24V时,是直接110VA还是需要110*(24/36)VA?有何依据?
有个问题,多抽头的变压器,容量怎么算?
比如380-240/36-24,200VA,我知道380V变36时,容量是200VA,
如果220V的时候36就应该是200*(220/380)=110VA,
但是如果是220V/24V时,是直接110VA还是需要110*(24/36)VA?
有何依据?
2楼
U1:一次侧电压;U2二次侧电压;S容量;I1一次侧电流;I2二次侧电流。
U1=380,U2=36,S=200,I1=200/380=0.53,I2=200/36=5.6
U1=380,U2=24,S=200*(24/36)=133.3,I1=133.3/380=0.35,I2=5.6
U1=220,U2=36,S=200*(220/380)=115.8,I1=115.8/220=0.53,I2=115.8/36=3.22
U1=220,U2=24,S=115.8*(24/36)=77.2,I1=77.2/220=0.35,I2=77.2/24=3.22
[
本帖最后由 asmdl 于 2012-4-28 21:54 编辑 ]
回复
3楼
多档电压的变压器,要看各绕组的线径大小,以保证电流不超过绕组允许值。
一般较难看到线径大小,但变压器铭牌上应该有个表,表内有各电压的容量。
36V与24V是同绕组,电流相同,这个电流是二组电压的和。
回复
4楼
铭牌上是:380-240/36-24;200VA,
380V/36时,容量是200VA。
此类变压器的初级绕组大多是自耦抽头式的,各档同功率时:
做工讲究的0---240V一段的线径比240V---380VS要大一些。
同样0-24V的线径也比24V---36V大一些,
也有0--24---36用一样线的 (按24V的线径)。
200VA时各档电流:
36V-----5.555A
24V-----8.333A
380V---0.526A
220V---0.909A
回复
5楼
您这个理解是基于所有的绕组都是200VA,但是如果是多抽头的,应该满足不了吧
回复
6楼
我的帖子上有这句:“各档同功率时”。
回复
7楼
有道理,计算清楚,易懂!
回复
8楼
学习了,谢谢分享
回复
9楼
当U1=220V,U2=24V时,220V*0.53=116.6小于24*5.6=134.4,所以220/24时容量为116.6VA,一次电流0.53A,二次116.6/24=4.858A,其它按此规律计算。
回复
10楼
容量不变,变的只是电压和电流,电压越高电流越小,电压越低电流越大
回复
11楼
zhege这个聊聊不错。。。。。。。。。。
回复