消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地
jackydlf
jackydlf Lv.7
2004年04月12日 08:19:49
只看楼主

消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地?还是用焊接的好?

消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地?还是用焊接的好?
免费打赏
someone_123
2009年06月09日 16:36:52
22楼
有没有管道防腐的规范?
回复
brush1981
2009年06月09日 20:11:20
23楼
不能用卡箍连接,gb50242中规定如果卡箍连接埋地在卡箍处需要做井室,管道敷设需要砌筑的井室太多,焊接镀锌钢管表面可以防腐但是焊口内表面镀锌层破坏加速腐蚀。一般最好采用PE管或PE钢丝骨架管即PSP管
回复
wwm232313
2009年06月09日 20:46:40
24楼
个人感觉不管是镀锌管还是焊管都可以焊接,外边做好防腐就可以了,里面不用做了,压力水内不用做防腐
回复
wiwxzyfj
2009年06月11日 12:58:54
25楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》上面9.2.3条说得很明确:管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。