消防管道支管(由主立管到消防栓口的那段管道)可以半明半暗的安装吗
zyhcxy
zyhcxy Lv.2
2011年08月18日 10:13:16
只看楼主

如题 消防管道支管(由主立管到消防栓口的那段管道)可以半明半暗的安装吗

如题 消防管道支管(由主立管到消防栓口的那段管道)可以半明半暗的安装吗
免费打赏
xiejian521
2011年08月19日 16:18:57
2楼
可以的~验收没问题!!
回复
daqingwangdejun
2011年08月19日 16:30:43
3楼
规范没有明确规定,验收也通过了,有过上述经历。
只是不好看罢了
回复
joanh
2011年08月20日 08:46:11
4楼
没有明确规定,不过不太好看
回复
lugangsijia_9
2011年08月20日 14:55:21
5楼
不可,压力试验时不易观察是否漏水,再者,日后维修不便。
回复
曾经的梦想
2011年08月20日 19:32:39
6楼
同问,就是那个90度弯头,从消防支管到消火栓栓口那里如何接法?如果消火栓暗装在剪力墙里面。
回复
r848690
2011年08月21日 12:00:23
7楼
可以,只要好看,监理和验收部门都能认可。
回复
hehe2040
2011年08月21日 17:31:46
8楼
一般情况下要求非常高的高档写字楼都是暗装,暗装的预留洞比较到,弯头什么的都是暗装进去的,当然在施压结束后才会封堵
回复
sbeent
2011年08月23日 20:29:25
9楼
我是来打酱油滴
回复
zyuxiang
2011年08月24日 09:18:53
10楼
如果是要求不高的情况下,最好是能明装~
回复
浩叔聊机电
2011年08月24日 18:33:50
11楼
不好。装饰也不好做。
回复

相关推荐

APP内打开