2004年12月14日 16:40:53
只看楼主

设备管道层用加消防栓吗?

设备管道层用加消防栓吗?
免费打赏
小小法师
2004年12月14日 17:00:38
2楼
如果没有可燃物,设备管道层就可以不用加消防栓,具体可以看规范。
回复
jxd
2004年12月14日 17:04:05
3楼
就只有各种管道。
刚才听人说层高超过2m就要加(因人员可进入),我做的是一个2.1m管道层,用加吗?
回复
jxd
2004年12月14日 17:08:30
4楼
我觉得这样的管道层很少有人进入,只在维修时才会有人员。似乎不用考虑消火栓吧。而且即使有,再保证同层内有两股水柱同时到达,那仅仅加一组消火栓可能还不够,太浪费了吧。
我也不清楚,还请各位高人指点一二。
回复
gagawen
2004年12月14日 17:13:28
5楼
看建筑设计防火规范第8。6。2第一条规定。
回复
jxd
2004年12月14日 17:36:24
6楼
多谢了!!!
回复
qyq0315
2004年12月15日 11:55:27
7楼
按照《建规》,有可燃物应设消火栓;按照《喷规》,净空高度大于800mm并有可燃物,应设喷头。对于洁净车间,按照《洁净厂房设计规范》,可通行的技术夹层,应设消火栓。
我个人认为,首先尽量避免有可燃物,即风管的保温材料和电缆套管采用不燃或难燃材料,这样消火栓可以不作;如果确有可燃物,并可通行,可在出入口的地方设置消火栓,尽量做到同层内有1股水柱同时到达;如果保证有2股水柱同时到达,即浪费又不现实。

回复