消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地?还是用焊接的好?
消防栓管道镀锌钢管DN150室外埋地敷设,可否卡箍连接后直接埋地?还是用焊接的好?
12楼
使用焊接钢管应该没问题。消防规范对喷淋管道的材质有明确规定,但对消火栓管道没有明确规定,只有做好外防腐即可,不必需要内防腐。
回复
13楼
楼上的,我基本同意而且打算这样做
不知道还有没有其他的意见呢?
回复
14楼
同意楼上上
回复
15楼
同意gps86的意见
回复
16楼
意见是否统一?
回复
17楼
我想问大家,自喷新规范没出来以前,是怎么作的,自喷新规范对消火栓系统适用吗?
回复
18楼
自喷新规范没出来以前施工的时候为了方便,经常采用焊接,现在连焊法兰都不行了。
自喷系统和消火栓系统是平行的,所以自喷规范不适用于消火栓。
埋地的消火栓管线还是用塑料类管线比较好,防腐和施工都方便。
回复
19楼
埋地的消火栓管线还是用塑料类管线比较好,防腐和施工都方便。
回复
20楼
同意12楼的说法!:) :) :)
回复
21楼
做好防腐,可以用
回复