我们污水泵站设计紧挨铁路,事故排放管设在铁路附近,现铁路部门提出事故管不能施工.其余的不谈了.请大家帮忙分析提出办法,怎么在取消事故排放管的情况下使泵站正常使用. 我现在考虑是增设旁通管,使重力留入的污水直接压入压力泵站出水管,然后进入泵外管网中,大家还有什么方法吗? 如我方法可行,请大家提出见解,提点我下.谢谢.
我们污水泵站设计紧挨铁路,事故排放管设在铁路附近,现铁路部门提出事故管不能施工.其余的不谈了.请大家帮忙分析提出办法,怎么在取消事故排放管的情况下使泵站正常使用.
我现在考虑是增设旁通管,使重力留入的污水直接压入压力泵站出水管,然后进入泵外管网中,大家还有什么方法吗?
如我方法可行,请大家提出见解,提点我下.谢谢.
2楼
铁路部门主要考虑事故管排水可能会对铁路路基不利,那可将事故管接远一点呀,或者将其接入附件雨水系统。设旁通管可能性不大,集水井内的水量不足。
回复
3楼
污水管接入雨水管已不符合规范了;
旁通管可以的
回复
4楼
是想设旁通管,然后增设一台专用泵与电机,请大家再建议下,谢谢
回复
5楼
其实污水泵站不是都有备用泵吗?用的着旁通吗?我觉得没有多少必要,至于有人说将其与泵站出水管接上,这个恐怕很难,一是泵站出水管高程肯定比进水管高,要不用泵站干什么。还有就是即使接上了,那么上游肯定冒水。
回复
6楼
最好有图发一下,简图即可.
回复
7楼
对阿,旁通管你怎么压入出水管呢?其实泵站的旁通管是很有用的,我参观过的所有污水厂和泵站都会用到旁通管(溢流管),污水厂经常会碰到处理来不及的问题,泵站经常会碰到停泵检修或者污水厂不允许泵站继续再进水的时候,通通都要靠溢流管溜出去。
回复
8楼
你方法应该不可行,要不还要泵站干什么?不过我们设计一般不做旁通管的,有什么必要吗?
回复
9楼
如重力流管接入压力管中可以排出水去的话,那还要泵站干什么呢?那肯定是不行的,你可以考虑把旁通管接长一点,远离铁路。本来污水泵站都有备用泵,如你那里经常停电的话,可以考虑增加一备用发电机(那样就可以不设溢流管了,当然是指无法设溢流管时才采用此法来合保证泵站的运行可靠)。
回复