我做的一个框架结构
look666666
look666666 Lv.3
2012年04月27日 20:38:41
只看楼主

最近做了一个3层的很繁琐的坡屋面框架结构,个人感觉已经做到了自己能做到的最好的了。但是肯定还是存在很多问题的。希望大家一起相互学习一起借鉴。

最近做了一个3层的很繁琐的坡屋面框架结构,个人感觉已经做到了自己能做到的最好的了。但是肯定还是存在很多问题的。希望大家一起相互学习一起借鉴。
c9a470bb8dc30743620f.zip
1.2 MB
立即下载
免费打赏
牵着螃蟹散步
2012年04月28日 08:46:47
2楼
粗略看了下,图面不漂亮的
别的就没看的

[ 本帖最后由 jiegouyuan 于 2012-4-28 08:52 编辑 ]
回复
天柱
2012年04月28日 09:03:25
3楼
只是dwg图形,再上传计算模型和结果就好了
回复
morgan_liang
2012年04月28日 09:13:53
4楼
没有大问题,
1、03G101不符合2010版规范要求,总说明要改
2、没有地下室,一层地面没有必要做结构板,很多次梁也可取消,仅柱间拉梁和有建筑隔墙的位置需要布置梁
3、梁、板钢筋建议都改用HRB400,这样比HRB335还能省造价
回复
luyongfei
2012年04月28日 09:45:14
5楼
1.基础详图表示方法过于繁琐,建议使用表格形式
2.部分基础缺少标注尺寸。
3.柱子箍筋全改为一级钢。直径8的钢筋没有二级钢。
4.同样将梁的箍筋改为一级钢。二级钢比一级钢脆,不利抗剪。
5.部分缺少对梁的定位,建议仔细检查、使用钢筋等级不宜超过二级
6.板,同样还是直径8二级钢钢的问题 要修改。你在是PKPM算板筋用二级钢计算。应用第一个选项,同时D大于10选用二级钢 就不回出现8的二级钢问题。
7.初步认为板的配筋有点抠,在业主没有明显要求的情况 建议改双层双向配筋。图幅也清楚
分离式仅仅节约了15%左右的钢筋量。
8.柱间距大于5m 设置构造柱,有利于侧向稳定。在板配筋中表示出来,同时准确定位、
9.房间内若有卫生间 注明降板标高。同时注意梁虚实线的变化。
10.板配筋间距不宜小于150 不利施工。
11.楼梯附近的板配筋个人觉得偏小,建议加强
12.屋面板配筋图 缺少附注。应改:未注明板筋均为,面筋B10@100 底筋B10@150
13.楼梯详图出现6的二级钢要修改。TZ配筋过大 只需4B14足够
14.楼梯间建议设置构造柱(每隔3m)、
15.该不规则结构,应该有不少节点。图中只有1.2个节点,偏少了。
附加。三层板平面配筋图 3-4轴之间纵向钢筋放错位置。

[ 本帖最后由 luyongfei 于 2012-4-28 13:42 编辑 ]
回复
夏宁
2012年04月28日 10:39:53
6楼
地下室的老兄还认真呀,嗯,学习了。
回复
fengyonghui112
2012年04月28日 12:06:58
7楼
向地下室老兄学习
回复
fengyonghui112
2012年04月28日 12:08:05
8楼
不过我觉得,4.08的标高是第一层,没有错啊,不知道地下室老兄是怎么理解的!!
回复
zaijianwo007
2012年04月28日 15:29:07
9楼
1,工程应属于不规则建筑,对薄弱部位的处理没有显示出来。
2,本工程的结构有点草草了事的感觉,结构的很多处理都是在说明中,本身说明也是结构设计的一部分。
3,对于三层的建筑400*400的柱子,安全储备上不足;拐角出的四个梁交叉的配筋严重不足。
4,梁中的箍筋都没有?
。。。。。。。
回复
aruicsu003
2012年04月28日 19:09:13
10楼
粗粗看了一下,总体来讲应该不还不错。

1.感觉图纸表达过于繁琐。
比如,板配筋,如果只是局部不同,很多地方相同,只要单独取出局部的图纸,单独标注即可。相同的用标注即可,省去施工人员读图的时间。减少错误
2.楼梯配筋,整个楼梯都要双向配筋嘛?和具体的弯矩有关
回复
whah
2012年04月29日 23:21:09
11楼
1、基础有种底标高-3.6的,好像没有详图。
2、可否给板负筋编号,看起来简洁一点
3、一层底标高-0.12,而地梁顶标高-0.5,建模时地梁层高取值多少,第二层高度呢?
回复

相关推荐