求助:关于管线过人防墙问题
有一片海滩
2012年04月27日 19:51:04
只看楼主

最近画一工程,地下室部分是人防,配电室至人防区域内部的管线是经桥架敷设的,过人防墙的时候,是否是桥架内的每根电缆分别穿管通过?那预留套管的时候不是要预留很多根钢管?求解答

最近画一工程,地下室部分是人防,配电室至人防区域内部的管线是经桥架敷设的,过人防墙的时候,是否是桥架内的每根电缆分别穿管通过?那预留套管的时候不是要预留很多根钢管?求解答
免费打赏
kugoo1989
2012年04月27日 22:52:24
2楼
新手同问。~~
回复
maizihan
2012年05月06日 19:15:25
3楼
04图集的做法可以预埋角钢框,一次性通过所有电缆。07图集取消了此种做法。强电电缆一根电缆穿一根管;弱电可以4根线缆穿一根管,但是管径有限制。最好的处理就是在建筑设计时设法把平时线缆的穿越路径放在人防区外。
回复
badboy_kom
2012年05月06日 20:30:37
4楼
按新图集的做法强电管线只能是一根管子走一根电缆。但是有种说法说,预埋一根管径大一点的(一般为DN100的钢管)一次性可以穿多根电缆。但是这种做法在实际中没有看到有施工单位这样做过。至于弱电管线,管径最大不得大于DN25。
回复
geheime
2012年05月06日 21:04:05
5楼
换钢管一根一根穿··社会啊,还好我们这人防早就交给人防部门设计了。
回复
yoyoba
2012年05月06日 21:06:08
6楼
2005版的人防设计规范,在7.4节规定了电缆过临空墙、防护密闭隔墙等人防墙体的要求,需要从桥架变成穿管敷设,并且在条纹解释里明确要求“一根电缆穿一根导管”
回复
a卢老翁
2017年07月31日 17:12:50
7楼
多谢大家分享,学习了
回复

相关推荐

APP内打开