昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?
另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
12楼
施耐德的BLOCKSET抽出式柜体,贵型紧凑,实用性强,用到的地方还是比较多的!
回复
13楼
我们都是75KW以上的电机和400A的配电都用固定间隔,其他小电流的都是抽屉式, 一次插件很关键,一定要选好厂家,还有柜体的加工精度要求较高
回复
14楼
原帖由
fy17821349 于 2012-5-2 09:14 发表
我们都是75KW以上的电机和400A的配电都用固定间隔,其他小电流的都是抽屉式, 一次插件很关键,一定要选好厂家,还有柜体的加工同意!!! 一般45KW以上的抽屉模盒都比较大了,抽取很麻烦,小电流的用抽屉式检修方便,省空间
回复
15楼
现在用的还是抽屉柜多,另外高压的中置柜也是属于手车柜。
回复
16楼
安全第一...因需选择,扬长避短...
回复
17楼
本人从事变配电20多年的运行维修经验,个人观点和同事的观点,抽屉式在实际应用实在太不方便了。特别是电缆安装和检修本人可以说是对抽屉式深恶痛绝。
回复
18楼
之前我一直在纠结GCK,GCS,MNS的区别,现在看来似乎很没意义啊,呵。听前辈们这么说,看来一套系统也可以不拘泥于一种柜型了呀...
回复
19楼
目前我院普遍固定分隔。。。
抽屉柜用户反映来一些不和谐的声音。要么就用进口的抽屉柜
回复
20楼
我觉得几种柜子都可以用,只要用户满意,都行。我们单位既有隔断式,也有抽屉式。
回复
21楼
不方便吗?坏了抽出来,换个备用,多方便,又快捷。。