昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~

昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?
另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
免费打赏
shwj89
2012年04月27日 21:20:48
2楼
个人觉的用固定分割好,抽屉的一次插件太容易出故障了,供电可靠性反而不高,现在的断路器的质量可以说很好了,很少坏的,用抽屉又有什么好处呢
回复
ofc
2012年04月28日 15:21:18
3楼
看用在什么场合,变电所建议固定分隔柜,马达控制中心(MCC)小电流多,建议抽屉柜。
回复
song237358304
2012年04月28日 16:20:24
4楼
我见过两种柜子结合着用的,大功率的配电采用固定柜,小功率的配电用抽屉柜
回复
asmdl
2012年04月28日 17:27:49
5楼
各有优点各有千秋
回复
lingxuct
2012年04月28日 20:19:10
6楼
英雄所见!
我同5楼的说相同。

抽屉柜唯一的优点是“断路器可以脱离主母线”,而“脱离”需要插接头,大电流用插接头时,许多抽屉柜都存在或多或少的问题,250A以上的回路,用抽屉柜的较少,我见到的多数用分隔式(柜开关门联锁),断路器与主母线是死连接!

抽屉适用小电流且元件较多的回路(接触器、低压综保或电机智能保护器等),插接头通流能力远大于负载电流,需要检修时拉出抽屉就可以,比较方便。
回复
liqing126
2012年04月29日 10:47:07
7楼
可思现在设计院上图是抽屉柜,而且好多是大电流的,经常出现一次插接件故障,可是没有办法和设计院沟通,
回复
lingxuct
2012年04月30日 08:02:10
8楼
“没有办法和设计院沟通”倒不一定,我是要求开关柜的结构方式,订货还是自己指定厂家(按企业内部管理程序办手续)。
回复
tychsh
2012年04月30日 11:03:38
9楼
注意防护等级啊同志们。固定式的防护等级低但大电流特性好操作简单但互换性就查了。抽屉柜如上同志说可以分离主母线,它的防护等级高互换性好,有问题的电源可以5分钟内不停电的更换送电,10KV的选型也是等级问题,小环境小电流环网柜没问题防护等级25KA不可能再大了,关键还的看你的选择断路器中置柜防护等级31.5-40KA,IP33最高的等级。环网柜只能做到IP22.我们做过10KV系统8000-30000的配置,高压电机12台,你用环网是不可能做到的,,看规范和性能比较即可发现。
回复
wboy8759
2012年04月30日 15:47:16
10楼


楼上说得老到。
总之,要具体情况具体分析,各方面权衡,不要套死框框。
回复
dylan3940
2012年05月01日 21:13:39
11楼
还要注意供电重要等级,断路器柜属于“一次供电设备”,环网柜属于“二次供电设备”。重要场合即使电流小也必须用断路器柜。

严重不同意板凳的说法。
抽屉的一次插接件容易出现故障,供电可靠性反而不高。这个观点是建立在很多小厂家选用便宜的一次插接件,质量不好,不能因为这个就断定一次插接件这种抽屉柜结构不合理。