一个小区物业二级负荷的确定变压器???急
chenke4681
chenke4681 Lv.4
2012年04月27日 11:13:24
来自于变压器
只看楼主

目前本人设计一个小区配电项目,物业负荷均为二级负荷,采用双电源,双变压器(不考虑自备发电机),设备末端切换设备负荷如下:1.一号楼电梯、水泵负荷 118KW 2.二号楼电梯、水泵负荷 129KW 3.三号楼电梯、水泵负荷 118KW 4.四号楼电梯、水泵负荷 86KW 5.五号楼电梯、水泵负荷 118KW 6.六号楼电梯、水泵负荷 86KW 7.七号楼电梯、水泵负荷 118KW 8.八号楼电梯、水泵负荷 86KW

目前本人设计一个小区配电项目,物业负荷均为二级负荷,采用双电源,双变压器(不考虑自备发电机),设备末端切换

设备负荷如下:1.一号楼电梯、水泵负荷 118KW
2.二号楼电梯、水泵负荷 129KW
3.三号楼电梯、水泵负荷 118KW
4.四号楼电梯、水泵负荷 86KW
5.五号楼电梯、水泵负荷 118KW
6.六号楼电梯、水泵负荷 86KW
7.七号楼电梯、水泵负荷 118KW
8.八号楼电梯、水泵负荷 86KW
9.人防动力 30KW
10.生活水泵 电源 24KW
11.消防泵电源 59KW
12.风机控制 202KW
13.消控中心 10KW
14.弱电机房 30KW
15.地下室照明 60KW
总负荷接近1300KW

本来考虑2台1250变压器,是否选择合理
免费打赏
chenke4681
2012年04月27日 14:43:02
2楼
help!!!!!
回复
xinfei66
2012年04月27日 15:17:11
3楼
选择合理。。。。。。。。。 www.bjreron.cn
回复
zzhspeed
2012年04月27日 15:20:58
4楼
首先一个问题,你的电源是否为两路10kV高压进线。如果不是两路高压,必须上发电机啊。
第二,1300是仅二级负荷,还是包含了居民用电的所有负荷?如果只是二级负荷部分,那变压器大小还要根据你居民用电多少来确定撒。
回复
chenke4681
2012年04月27日 15:22:07
5楼
有没有更详细的指点,谢谢

还有上面压力说要用两台800的变压器,行不?
回复
chenke4681
2012年04月27日 15:27:35
6楼

是两路10kV高压进线,无自备发电机,1300是仅二级负荷,不包括住宅负荷
回复
zzhspeed
2012年04月27日 15:48:00
7楼
这两台变压器都是专供二级负荷的变压器么?
也就是说,应该还有另外两台变压器专供住户使用的吧。
说实话,二类高层住宅的电梯加污水泵没见过100KW左右这么大的。几部电梯哦

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-4-27 16:18 编辑 ]
回复
zzhspeed
2012年04月27日 16:13:46
8楼
我一般设计这种二类高层住宅小区时,不安排专门的公用变压器,两台变压器供所有负荷,互为备用。二级负荷只需两变压器各引出一路就好了。
如果确实要设公共专用变压器,而且设两台,那么我们需要计算:
首先1300kW只是设备容量,计算时一般不要加纯消防负荷,因为纯消防负荷平时不用的,而火灾时非消防二类负荷也要切除的,空出来供消防设备,所以直观上消防负荷一般不计入变压器容量,电量先砍一截。其次还要乘需要系数,电梯的需要系数0.5就可以了,这样电量又降了一大截。最后,火灾时我们只考虑其中一栋楼着火,不考虑同时两处着火的情况,这样同一时间最大消防负荷又降一截。最后你算算,其实没剩下多少二级负荷了。用一台变压器足够。
回复
chenke4681
2012年04月27日 16:34:00
9楼
我们要求是公变有专门的变压器,物业专变有专门的变压器,不混在一起
回复
chenke4681
2012年04月27日 16:36:45
10楼
二类高层住宅的电梯加污水泵没见过100KW左右这么大的?

3部电梯
回复
zzhspeed
2012年04月27日 20:33:48
11楼
我算了下,1300的设备容量,实际使用的需要容量为750kW,所以用两台500KVA的变压器应该就够,但我没发现物业办公的电量,如果再加上这些杂七杂八,两台630KVA绝对足够。

yu81269610:正解,学习了

回复