【急求】施耐德变频一接线电压就没有了,无反馈
fujun001
fujun001 Lv.2
2012年04月27日 08:50:34
只看楼主

柜子里有俩台同样的变频,是一台变频独自控制一台水泵的,现在参数已全部调好了,都是一模一样的,一号水泵运行后无反馈,二号却有反馈,然后我们又排查线路的问题,将一号的模拟输出线,接入二号模拟上,一号有了反馈。这时就我们就怀疑了,是一号变频的问题,我就直接量测变频的端子,A01 COM 量后无 0-10v的电压, 我又把端子上的线拆掉后在量,却出现了5V的电压,现在很是奇怪,到底是什么原因,为什么一接线电压就没有了 。

柜子里有俩台同样的变频,是一台变频独自控制一台水泵的,现在参数已全部调好了,都是一模一样的,一号水泵运行后无反馈,二号却有反馈,然后我们又排查线路的问题,将一号的模拟输出线,接入二号模拟上,一号有了反馈。这时就我们就怀疑了,是一号变频的问题,我就直接量测变频的端子,A01 COM 量后无 0-10v的电压, 我又把端子上的线拆掉后在量,却出现了5V的电压,现在很是奇怪,到底是什么原因,为什么一接线电压就没有了 。

现在很是头疼,甲方要给个理由,要反馈。施耐德厂家这边不肯上门,电话无法得到解决办法。我说下变频的参数模拟输入量是 AL2 COM 输入0-10V,电压变频启动模拟输出量 A01 COM,变频应该反馈 0-10V在A01参数调的是电机频率电压 0-10V最小最大都是默认无问题。应用宏泵和风机,在监视那项看到了给定 HZ,也看到了反馈的 HZ,就是接线后的端子无反馈。我们那端是 PLC智能模块控制,连接电脑软件控制给出电压,接收反馈的信号。。
免费打赏
wangxf
2012年04月29日 10:16:13
12楼
估计1#变频器有问题啊!
回复
zhaowenliangde
2012年04月29日 10:23:25
13楼
两种可能都有一是变频器信号的输出,二是信号线是否有接,地好好的查一下。
回复
zhzh1614
2012年04月29日 13:19:46
14楼
这可能是变频器的输出端子排的问题,因为1#的输出接到2#的输出没问题,说明线是没问题的
回复
abc07997281143
2012年04月29日 14:20:21
15楼
回复
king5835
2012年04月29日 18:26:11
16楼
变频器不给力。 1号有问题。
回复
hwxrs01
2012年04月29日 20:03:36
17楼
这样看来,接线应该没啥问题。问题还是出在一号变频器模拟输入及输出设置不正确匹配;还有就是4楼提到的拨码必须对应。应该首先检查模拟输入,一步步排查
回复
htthcc
2012年04月29日 21:19:15
18楼
感觉应该是设定有出入。
回复
as1986dfg
2012年04月29日 21:49:16
19楼
楼主的做法不理解。1号的输出模拟量接到2号上,1号就有反馈。2种情况:1、模拟量接错了。2、1号变频器输出有问题。
回复
vhdlcpld
2012年04月30日 12:07:49
20楼
是不是一号变频器的com和你的plc输入端的地短路了,然后你把接PLC的地的那根信号线接到了一号变频器的输出端A01上了
回复
swzjwzyq163
2012年04月30日 12:59:48
21楼
回复

相关推荐

APP内打开