柜子里有俩台同样的变频,是一台变频独自控制一台水泵的,现在参数已全部调好了,都是一模一样的,一号水泵运行后无反馈,二号却有反馈,然后我们又排查线路的问题,将一号的模拟输出线,接入二号模拟上,一号有了反馈。这时就我们就怀疑了,是一号变频的问题,我就直接量测变频的端子,A01 COM 量后无 0-10v的电压, 我又把端子上的线拆掉后在量,却出现了5V的电压,现在很是奇怪,到底是什么原因,为什么一接线电压就没有了 。
柜子里有俩台同样的变频,是一台变频独自控制一台水泵的,现在参数已全部调好了,都是一模一样的,一号水泵运行后无反馈,二号却有反馈,然后我们又排查线路的问题,将一号的模拟输出线,接入二号模拟上,一号有了反馈。这时就我们就怀疑了,是一号变频的问题,我就直接量测变频的端子,A01 COM 量后无 0-10v的电压, 我又把端子上的线拆掉后在量,却出现了5V的电压,现在很是奇怪,到底是什么原因,为什么一接线电压就没有了 。
现在很是头疼,甲方要给个理由,要反馈。施耐德厂家这边不肯上门,电话无法得到解决办法。我说下变频的参数模拟输入量是 AL2 COM 输入0-10V,电压变频启动模拟输出量 A01 COM,变频应该反馈 0-10V在A01参数调的是电机频率电压 0-10V最小最大都是默认无问题。应用宏泵和风机,在监视那项看到了给定 HZ,也看到了反馈的 HZ,就是接线后的端子无反馈。我们那端是 PLC智能模块控制,连接电脑软件控制给出电压,接收反馈的信号。。
2楼
楼主1、 最好检查下你的整个模拟信号线路 是否有接地的地方,比如你的线路中间或者某个地方被刮破,那肯定会出现你说的现象。2、可能是变频器本身的问题。不过我认为先检查是否是线路问题,如果不是在排查是不是变频器本身的问题
回复
3楼
将一号的模拟输出线,接入二号模拟上,一号有了反馈。
没看懂是什么意思?一号的输出线接到二号上,怎么一号有反馈了???是不是写错了?
回复
4楼
电流输入、电压输入拨码开关是否对
回复
5楼
难道是线有问题 或者接错了 ?
回复
6楼
仔细检查线路,肯定有问题。
回复
7楼
应该是把二号的输出线接到一号吧 ,一号才有反馈的吧 请楼主回答
回复
8楼
看说明书就明白了
回复
9楼
能否想办法逐步确认是变频问题还是电机问题或者是线路问题?用排除法。
就跟之前你采取的办法一样,互相对调再观察,这样会不会比较有头绪?
回复
10楼
对变频器不太懂,学习了。
回复
11楼
变频器应该没有问题,要相信这只是一个很简单的小问题,等你查出故障所在之后会发现,哦,原来是这么简单的。只是你现在把它想得复杂了而已。冷静稳定下来,重新分析一下现象,屡一下思路,拆线后变频器输出5v对应25HZ变频器正常;1号模拟输出线连到二号变频器上1号反馈频率正常说明线路和plc端接线设置也正常,该系统回路都是没问题的还是你的描述有问题呢