一台启动柜里装有两台45KW的变频器,散热问题
sdwh121400
sdwh121400 Lv.2
2006年10月28日 14:34:34
只看楼主

一台启动柜里装有两台45KW的变频器,散热问题怎么解决??是一排一送呢,还是两排。

一台启动柜里装有两台45KW的变频器,散热问题怎么解决??

是一排一送呢,还是两排。
免费打赏
jljylsh
2006年10月28日 23:27:19
2楼
并排布置,注意上下左右的间隔,顶部加风扇,间隔、风量应当符合变频器说明书要求。

或者,告诉我型号,我为你设计。(要收费)
回复
sdwh121400
2006年10月30日 08:43:55
3楼
顶部不行的,也是这样做的,可温度在65度以上。
回复
tiankong2003
2006年12月01日 19:21:01
4楼
可以在电柜上加冰箱用于降温。
回复
huziming219
2006年12月17日 17:14:26
5楼
2楼对的
回复
dfh_123
2007年01月03日 17:57:19
6楼
给柜底加冷却循环系统,上部加排气风扇。
回复
martinyang
2007年02月21日 21:11:58
7楼
我的愚见:
方案1:并排
方案2:垂直,但注意散热
方案3:柜内一前一后(体积准许时)
回复
kfhsp
2007年02月22日 18:03:32
8楼
安装相同型号的2台排风扇,电器控制接成一备一用,防止运行风扇发生故障导致变频器损坏。
回复
lhjun150212
2007年02月23日 18:22:49
9楼
同意8楼意见
回复
wusukai
2007年02月24日 10:38:50
10楼
在变频器的说明书上标明了它的安装尺寸,最好按它提供的数据安装,散热不好导致的温度过高会严重减少变频器的使用寿命的!
回复
lb2922797
2007年02月25日 15:21:37
11楼
变频器本身带散热设计,考虑冷热空气,形成对流就行了
回复

相关推荐

APP内打开