昨日碰到一个问题,一个别墅的防雷原设计是采用明敷设避雷带方式,结果屋面上的避雷带直接从屋面伸下来焊接到顶层露台的金属栏杆上。业主觉得太丑。我提出的一个处理方式是把从屋面上到露台栏杆的这一截避雷带取消,露台的避雷就采用金属栏杆本身做接闪器,利用露台外围的两个结构柱内钢筋做引下线,这样就给雷电流提供了一个泄放的通道。只是接闪器没有做到全部相互连接。不知这样做可行不?
按照规范意思是需要相互焊接联通?
回复
3楼
连通,这样可以避免人同时接触这两个独立的接地引下装置时有电位差。
回复
4楼
《建筑防雷设计规范》第3.2.4条 当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并必须符合下列要求:
一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。
二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。
三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道应符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。
四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。
回复
5楼
我感觉不太合适啊,这样等于屋面防雷不是一个整体了。
回复
6楼
不是所有的金属物都可以做接闪器的(截面、厚度等等都有要求)。
雷击是概率问题,一般几十年一次呢,你这个避雷带可以做成暗敷,暗敷后遭雷击最多也是打破几张瓦。
你现在把它分成二块,如果受到侧向雷会引起电位差。
回复
7楼
这个问题我一直在找答案
回复
8楼
谢谢各位无私的奉献
回复
9楼
必须连通,暗敷设也可以。
回复
10楼
按照规定要求,接闪器应该使用全部连接。如果觉得难看,可以将连接线暗敷。
回复