【求助】接闪器是不是一定得相互连接?
liangyuer07
2012年04月26日 08:58:17
来自于防雷减灾
只看楼主

昨日碰到一个问题,一个别墅的防雷原设计是采用明敷设避雷带方式,结果屋面上的避雷带直接从屋面伸下来焊接到顶层露台的金属栏杆上。业主觉得太丑。我提出的一个处理方式是把从屋面上到露台栏杆的这一截避雷带取消,露台的避雷就采用金属栏杆本身做接闪器,利用露台外围的两个结构柱内钢筋做引下线,这样就给雷电流提供了一个泄放的通道。只是接闪器没有做到全部相互连接。不知这样做可行不?

wywl13704247756
2012年05月04日 11:47:31
12楼
我们这样做过可以
回复
ygq789
2012年05月04日 12:13:32
13楼
谢谢!学习了。
回复
qissni122
2012年05月04日 20:10:19
14楼
个人以为完全可以,利用结构柱子钢筋与上面避雷带连通
回复
lyflyflyflyflyflyf
2012年06月01日 14:17:14
15楼
谢谢!学习了。
回复
雷公虫
2012年06月03日 11:51:21
16楼
可以把从屋面上到露台栏杆的这一截避雷带取消,因为结构柱子钢筋与上面避雷带是连通的。