框架柱的表示方法
jlw751219
jlw751219 Lv.3
2006年10月27日 20:08:54
来自于建筑施工
只看楼主

请教老师们,框架柱中有KZ1,KZ1a,为什么不把KZ1a设为KZ2,或KZ3,4,5...,KZ1,KZ1a主要区别在哪里.还有标高0.000-4.200设有KZ1,如果KZ1在标高4.200-8.400配筋有变化,在下一张图上还可以为KZ1吗,谢谢大家

请教老师们,框架柱中有KZ1,KZ1a,为什么不把KZ1a设为KZ2,或KZ3,4,5...,KZ1,KZ1a主要区别在哪里.还有标高0.000-4.200设有KZ1,如果KZ1在标高4.200-8.400配筋有变化,在下一张图上还可以为KZ1吗,谢谢大家
免费打赏
feifei_tuo
2006年10月27日 21:30:15
2楼
我也很想知道,帮你顶了
回复
feifei_tuo
2006年10月28日 17:27:46
3楼
KZ1和KZ1A的区别不大,可能KZ1A就是全长加密,如果变截面或者配筋改变的话,编号不能相同的
回复
大林
2006年11月01日 15:44:31
4楼
1.框架柱KZ1与KZ1a纵向钢筋配置相同,足标a表示箍筋沿全高加密。2.框架柱钢筋配置无论采用什么表示方法,允许钢筋配置变化,但框架柱钢筋配置不同时,编号必须不同。
回复
jlw751219
2006年11月03日 15:32:52
5楼
谢谢7楼,请问框架梁KL1与KL1a的表示也是如此吗?
回复
iamzhzht2004
2006年11月04日 17:57:02
6楼

道理相同
回复