【讨论】双电源箱4芯进线PEN线是否要做重复接地?
zjslh_2001
zjslh_2001 Lv.4
2012年04月25日 19:55:44
只看楼主

现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?有图解的话,请上传给我,谢谢啦?顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??

现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。
现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?
若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?
有图解的话,请上传给我,谢谢啦?

顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??
免费打赏
pong1111
2012年04月28日 08:22:48
32楼
感谢啊,大家发言很友好啊。学习啦。
回复
zjslh_2001
2012年04月28日 09:00:10
33楼
“总电源供你的应是AVC+N线,没有PE线,而你的设备采用的是DN-S,所以必须做接地”。这话我都赞同,正是没有PE线所以再讨论PE线的引出方法,但是ATS进线做重复接地怎么做呢?这是我需要解决的问题。有图集的更好!!

我个人感觉原进线的AVC+N,PE线还是从接地体引出比较妥当,双电源ATS进线N线不能做重复接地。因其N线从不同的变压器中性点接地之后引来,两个N线所通过的电流不同,重复接地后有杂散电流流过经重复接地后的PE线,PE线电位升高,这样数据机房设备的会感应产生干扰。
而采用TT后,不会有上述的问题产生,但是TT系统不采用漏电保护开关,对接地故障不灵敏,而且楼上有人说“TT不采用漏电保护,是违反强规”。因为我不是设计院出生的,对规范不怎么熟悉,就是想问:TT系统,采用断路器控制,对接地故障电流的分断,是怎么个不灵敏?????疑惑????
个人愚见!!!!
回复
zzyjh118
2012年04月28日 09:03:35
34楼
LZ,你的做法是可以的,有一点原则你要搞清楚,如果你采用了TN形式的接地,等电位连接都是包括PE线接的。楼上很多人都在瞎扯。为啥要接地,接地最主要的原因就是防止人身安全,你设备烧了就烧了,楼都烧了有消防管着,你接地主要是为了防止人的安全!
等电位的作用是如果人触碰到了你做了等电位的设备,因为屋内和设备作了等电位所以不会发生电压差,也就保护了人身安全。
还有上级是4芯并不能说明你上级不是给你PEN线。如果是只给你N线的话,任老已经说过了进线重复接地其实作用不是很大,你按规定重复接了根本没啥问题。
你从测试点连接一路线过来,那你有没有想过测试点难道不与其他地方连接吗?
所以你所谓的独立的TT系统TT在哪里,反正我是看不懂你写的很多东西,就觉得很乱,然后被上面有些人说的更乱了
回复
永无止境
2012年04月28日 11:23:01
35楼
接地系统 还是要当心
回复
zjslh_2001
2012年04月28日 13:18:58
36楼
1、我的问题很明了啊:“现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。设备采用的是5芯电缆,而进线是四芯电缆没有PE线,并且现场也没有MEB箱,所以寻求解决方案?PE线怎么做???

2、应现场没有MEB箱连接端子,而装修已经完成,所以想从室外外墙的防雷测试点用2根40*4的扁钢引至ATS箱旁的等电位端子箱内,在从等电位端子箱内用BV-120的电线连接至ATS箱内的PE排上,问这个接地系统是否妥当!
至于接地体是采用的基础联合接地体,接地电阻小于1欧姆。。 TT系统的PE线能用基础联合接地吗??
回复
xhmdy434
2012年04月28日 13:42:06
37楼
我认为在二楼数据房用4芯电缆进线,必须从MEB总等电位联结箱引-40*4热镀锌扁钢到二层数据房的LEB箱,和机房设备外壳等金属构件焊接,LEB箱出线是YJV-120电缆做PE线。
回复
xhmdy434
2012年04月28日 13:50:22
38楼
应为“LEB箱出线采用BV-25导线连接到ATS箱的PE排上”
回复
zjslh_2001
2012年04月28日 19:59:19
39楼
我感觉贴很纠结。。。
一个建筑物的接地体都是基础,从外墙测试点引和从LEB\MEB引 不都是一样吗??
因为建筑物所用的接地所用的接地体都是建筑物的基础。。。属于联合接地啊??
还有TT系统中接地要单独,我感觉符合要求啊???电源点的接地时变配电房的接地,而建筑物设备的外壳接地是基础的联合接地,,这不正是两个不同的接地吗???
再说,TT系统中最小的单相接地短路电流至少也要1KA以上(我参考了书,本人不怎么会计算短路电流,拍砖我认,但是拍的人一定要计算个所以然来),哪个断路器不跳闸啊??
回复
lnhldlwj
2012年04月28日 21:04:24
40楼
建议进线PEN在双投ATS之前做重复接地后分开为PE线和N线,N线和ABC进双电源ATS开关,PE线接柜内PE母排,与现场5芯线连接,即满足要求。等电位可以另附接地扁钢,做成LEB即可满足规范要求。
回复
menglaoshi05
2012年04月28日 21:20:04
41楼

违反强条就是违法,出了事坐牢不是危言纵听!
回复

相关推荐

APP内打开