现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?有图解的话,请上传给我,谢谢啦?顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??

现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。
现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?
若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?
有图解的话,请上传给我,谢谢啦?

顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??
免费打赏
有一片海滩
2012年04月27日 20:00:20
22楼
数据机房应该要做专门的接地
回复
menglaoshi05
2012年04月27日 20:10:39
23楼
我赞成你的观点
回复
zjslh_2001
2012年04月27日 21:08:39
24楼
四芯电缆时直接从配电房引来的,分别通过3P断路器低压配电柜的ABC和N排引出。原来设计图纸是采用5芯电缆的,可是现在只有4芯,所以就碰到这样的问题了,而且又是从不同变压器引来的双电源ATS切换。
其实我看了很多供电局10KV专变低压配电的设计,大多都是TN-S系统,变压器中性点接地后已经被分开成了PE排和N排,但是我们单体建筑设计院的设计大多为甲方省钱,都采用TN-C-S,采用4芯电缆进户后采用MEB重复接地,所以就产生了前后不对应。那大多数施工单位都是进户后从MEB箱直接引出连接线接入进户总线PE排,形成了TT系统,而且PE连接线大多都是16mm2。
所以我这也就只能采用TT系统了,但是后端的负载开关对于电子设备来说又不能用漏电开关保护的,因为所有的服务器机柜,静电地板、UPS都已经接地,而且不允许断电。

TT系统又必须采用漏电保护,很矛盾呢?这怎么处理呢?
回复
xiulin83
2012年04月27日 21:15:17
25楼
经双电源切换开关后接地,这样避免了并联回路,也就避免杂散电流。
回复
zjslh_2001
2012年04月27日 21:18:46
26楼
另外,我MEB接地从室外防雷测试点引出也出于无奈,因为数据机房处于2楼,老外选的地方根本就没有MEB箱。。

所以在想问,我这样做接地引出PE,到底妥不妥,不妥到底有什么问题?有什么更好的处理方式??
回复
zzhspeed
2012年04月27日 21:25:51
27楼
既然原图就是使用的5线TN-S系统,那我们就可以认为是稍微改变成TN-C-S了,进线利用MEB重复接地即可,重复接地线采用25mm2铜线或25x4镀锌扁钢就没问题,因为TN系统故障电流只有很少部分流经MEB。TT系统必须用漏保,而漏保灵敏度太高,电子设备本身漏电流又比较大,所以难以保障系统持续供电能力。还是用TN比较好。至于是否需要设备专用接地,这一点需要设备方提出要求,或者设计方提供图纸。否则就算错漏也不是你的责任,我们也没能力避免。
回复
zzhspeed
2012年04月27日 21:27:57
28楼

MEB端子板应位于电源进线处。如果建筑施工时没有做,这是严重的违规行为。要么是设计责任要么是施工责任。至于机房,至少应该有LEB端子板,若没有那他们也是有责任的。
回复
电气之家
2012年04月28日 02:06:08
29楼
现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。

总进线四芯线的PEN线必须做重复地,总电源供你的应是AVC+N线,没有PE线,而你的设备采用的是DN-S,所以必须做接地,这样你的接地系统为DN-C-S
回复
will2080
2012年04月28日 07:24:14
30楼
个人觉得不能重复接地了,因为从N排引出就不能再合并了。就地做接地应该也是可以的。
从测试点引上的扁钢可以作为接地引上线的,但不能和等电位混为一谈,两码事,要分开,等电位可以接地也可以不接地,虽然同一个地,但还是要分开