现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?有图解的话,请上传给我,谢谢啦?顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??
现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。
现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?
若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?
有图解的话,请上传给我,谢谢啦?
顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??
12楼
最好使用五芯电缆,PE、N线必须分别接地。
回复
13楼
原来的MEB不是也是从基础接地体引来的吗?外墙的+0.5M避雷测试点不也是从基础引来的吗?只不过一个是通过扁钢,一个是通过柱子钢筋,联合接地体小于1欧姆,有何不妥?
难道非要从原有的MEB ,或者单独打桩接地吗?
本人认为,只要接地电阻小于1欧姆,接地干线符合要求就好啦!!
回复
14楼
回复
15楼
1、TN系统任何情况下都必须入户后首先做重复接地。若先入开关则违反强条,等着坐牢。
2、单纯从4芯进线无法确定是否为TN-C-S系统还是TT系统,最好去查电气设计图纸,上面应写明采用什么接地形式,不清楚时应询问设计方。
若为TN系统,则必须将PEN线做重复接地,总开关应采用断路器。
若为TT系统,则严禁将N线做重复接地,总开关应采用漏电断路器。
回复
16楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
17楼
个人觉得可以直接用TT系统
回复
18楼
应该查设计图纸,图纸设计时的配电系统为TN还是TT的。这样做是有依据的,对以后的运行是有好处的。
回复
19楼
区官大人没有回复么
看看,学习一下,自身水平不够啊
回复
20楼
应该是要分开接地的
回复
21楼
像这样的话题好啊,能学习到知识。
回复