现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?有图解的话,请上传给我,谢谢啦?顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??

现有一数据机房,不同变压器双电源供电,总进线2*(YJV22-4*240)双拼,ATS双电源切换箱4P总开关。
现碰到一个疑惑的问题:我的负载都是5芯线,双电源切换箱的PE接地排通过MEB引入,那么总进线四芯线的PEN线是否要重复接地?
若要的话,是将双电源切换后的N排接地呢?还是总进线的PEN接地之后再接入4P总开关?
有图解的话,请上传给我,谢谢啦?

顺便还想问,数据机房的配电是采用TN-C-S系统,还是TT系统呢??
免费打赏
tnc
2012年04月25日 21:49:32
2楼
直接来5芯电缆得了(或者4芯+紧邻电缆敷设的PE导体),PE重复基地就可以了!

两路电源进线,采用TN-C-S,难免有杂散电流,对电子设备是不利的。

另外表示惊奇一下,你那ATS双电源得多大啊!发个图上来看看啊!
回复
zjslh_2001
2012年04月25日 22:59:04
3楼
因为这是服务外包数据机房装修工程,老外需要数据机房900KVA,而土建原来预留了12跟四芯240电缆(直接从配电房引来),所以就以双拼的形式做了3只630A的ATS。之后后端设计时负载5芯电缆的PE线没地方接,而机房内当时也无MEB(还是后来用2根40*4的扁钢从外墙的避雷测试点上引来的),这个工程纠结啊~~
想请问“pe线用BV-120mm2直接从等电位箱引出,不做零线重复接地。也就是TT系统。这样可以吗?”

工程很急,,谢谢啦!!

最好有图集!!
回复
tnc
2012年04月26日 00:05:53
4楼
1、pe线用BV-120mm2直接从等电位箱引出不行,等电位导体不应该承担故障电流的;
2、如果随便采用TT系统,为了满足接地故障灵敏度的要求,那配电的空开都要加漏电保护了,
3、两路电源进线均采用TN-C-S重复接地,会有不平衡电流被各N线分配,不是好事,但无规范明令禁止,要不,你就都接地试试看看。。。
4、还是沿原电缆路径重新敷设PE线比较好
回复
zjslh_2001
2012年04月26日 12:29:59
5楼
我的MEB箱是用2根40*4扁钢从外墙的测试点引来,相当于单独接地。那不就是遵循了TT系统吗?
采用TTN-C-S系统,我想了想好像不妥。

再说ATS箱也没有做漏电总开的啊??
我们从外场重新敷设PE线已经不可能了,因为绿化,道路老早就做好了。
回复
天空蔚蓝
2012年04月26日 15:59:06
6楼
数据机房应有独立的接地系统;接到MEB不好吧,会出问题的
回复
yuexingyufs
2012年04月26日 18:57:22
7楼
我觉得接地形式不妥
回复
骄阳
2012年04月26日 22:36:10
8楼
在这种情况下,个人认为在ATS双电源切换开关后端重复接地要好些。
回复
dgq19770224
2012年04月27日 09:46:10
9楼
寻找专业防雷产品安装公司,做专业独立接地
回复
lulizhu
2012年04月27日 10:51:37
10楼
双电源切换箱后做重复接地分出PE线,另外MEB不能从防雷测试点接上来,从大楼原有的MEB接过来。
回复
hkitty005
2012年04月27日 10:57:12
11楼
TN-C-S正好啊。。