【请教】这个图的照明线路导线根数到底是多少?
tongxiaoyu
Lv.4
2012年04月25日 14:21:38
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
就是标注几根线的那条导线到底是几根,感觉图上的2根肯定不够呀,我是新手,请多多指教![ 本帖最后由 tongxiaoyu 于 2012-4-25 14:27 编辑 ]
就是标注几根线的那条导线到底是几根,感觉图上的2根肯定不够呀,我是新手,请多多指教!
[
本帖最后由 tongxiaoyu 于 2012-4-25 14:27 编辑
]
免费打赏
fc1976927
2012年04月25日 16:08:48
2楼
如果你开关边上一个2表示的是双联开关的话,你这个图画错了吧
回复
tongxiaoyu
2012年04月25日 16:39:10
3楼
我也感觉是应该画错了,应该3根才对
回复
李大官人
2012年04月25日 17:07:32
4楼
看不出来那个开关是控制哪排灯的,如果两个双联开关控制四排灯的话,怎么下面第三排那块又连起来了呢?
回复
geheime
2012年04月25日 20:35:48
5楼
大概如后面这图。不过现在从规范上来讲,灯具都应该有PE线,所有灯具回路应该还要再加一颗线。
[
本帖最后由 geheime 于 2012-4-25 20:42 编辑
]
回复
jian1927
2012年04月25日 21:45:39
6楼
学习了
回复
相关推荐
建筑敞开式外走廊做不做应急照明疏散指示?
照明工程
2024-07-08 16:25:07
应急照明集中电源和应急照明配电箱的特点及适用场景,你都了解吗?
照明工程
2024-07-03 10:28:55
消防应急照明灯具配电回路的设置问题及解决措施
照明工程
2024-06-28 09:28:26
求一份完整的沿江休闲道路和公园亮化照明
电气施工图
2024-06-27 09:16:28
电气照明导线根数如何标注?3分中教会你
照明工程
2024-06-19 10:30:56
深圳超级总部基地C塔楼照明设计解析
建筑资料库
2024-06-18 14:11:24
15 个间接照明项目,营造室内氛围
建筑方案设计
2024-06-18 14:08:49
照明配电箱规格型号和技术条件
照明工程
2024-06-17 13:17:29
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示,对照自查!
照明工程
2024-06-14 15:16:18
空气开关、插座、开关、灯座等照明电路常用器件的基本知识
电气资料库
2024-06-11 16:45:38
照明装置的安装规范与室内线路的安装工序
照明工程
2024-06-11 16:45:30
不用电也能照明?暗室里的神奇之光揭秘!
装饰装修材料
2024-06-07 16:48:36
消防验收:消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示(附依据)
照明工程
2024-06-06 09:18:02
照明电力如何施工,接线?说不清楚你怼我
照明工程
2024-06-05 10:46:09
应急照明集中电源箱应该设置在哪
装饰装修施工
2024-05-29 09:36:58
两部标准关于疏散照明的规定不一致,我是这样理解的!
照明工程
2024-05-28 11:33:12
电工必备:照明电路的一般故障及检修方法 水电工论坛 昨天
照明工程
2024-05-28 11:30:13
集中控制消防应急照明系统选型分析
装饰装修施工
2024-05-28 11:20:31
搞懂家用照明控制,有这篇文章就够了!
照明工程
2024-05-21 10:32:12
史上最全消防应急照明和疏散指示系统常见问题
照明工程
2024-05-20 17:26:25
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开