对空调运行的监控中,有对初效,中效过滤器前后压差的参数监测。请问各位老大,有关该参数的标准应该怎么定。比如压差达到什么值时应该更换过滤器?过滤器的终阻力又应该怎么定?
对空调运行的监控中,有对初效,中效过滤器前后压差的参数监测。
请问各位老大,有关该参数的标准应该怎么定。比如压差达到什么值时应该更换过滤器?过滤器的终阻力又应该怎么定?
12楼
终阻力,在《空气过滤A B C》总有说明,一般为初阻力的2倍。
回复
13楼
呵呵,我也用过1.5倍,甲方嫌更换频繁
回复
14楼
比如说中芯国际的空调箱,初效和中效是连在一起的,初效就根据目测,半个月到一个月更换一次;中效到三个月左右更换一次;高效一般的达到500Pa更换。
回复
15楼
楼上也了解中芯项目?
回复
16楼
哈哈,了解也不是很多,2004年和中芯曾有一段缘分。对其过滤网还是知道点的。
回复
17楼
简单的看压差变化是不准确的,比如换完粗效看中效的压差肯定有变化.
还是要考虑中效的扑尘量究竟有多少了,在根据实际的情况和压差变化考虑初中效的更换.