过滤器的终阻力怎么定?
sunny2002
sunny2002 Lv.2
2006年10月27日 11:47:54
只看楼主

对空调运行的监控中,有对初效,中效过滤器前后压差的参数监测。请问各位老大,有关该参数的标准应该怎么定。比如压差达到什么值时应该更换过滤器?过滤器的终阻力又应该怎么定?

对空调运行的监控中,有对初效,中效过滤器前后压差的参数监测。
请问各位老大,有关该参数的标准应该怎么定。比如压差达到什么值时应该更换过滤器?过滤器的终阻力又应该怎么定?
免费打赏
vincent_nk
2006年10月27日 12:01:10
2楼
一般是初阻力2倍
回复
nky6666
2006年10月27日 12:04:04
3楼

同意
回复
sunny2002
2006年10月27日 13:25:00
4楼
初阻力一般是多少?
如初效和中效有无规定在什么范围内的?
回复
vincent_nk
2006年10月27日 14:02:08
5楼

看样本
回复
emailwxy
2006年10月27日 23:12:03
6楼

同意
回复
emailwxy
2006年10月27日 23:35:18
7楼

高校初阻力220Pa
初效 40PA
中效 80PA
回复
ytz
2006年10月28日 00:15:07
8楼
通风、空调图集上有过滤器的阻力。可查的,再不行叫个厂家来问问。
回复
deathgod007
2006年10月28日 08:48:13
9楼

用不了估算那么高的,其实1.5倍够了
回复
surisheng
2006年10月28日 09:44:23
10楼
初中效也有好多个级别,找个过滤器供应商要本资料看一下.
回复
xieyudong2002
2006年10月28日 20:55:07
11楼
没有特定的规律,但一般设备选型资料上都已经明确,可以根据设备选型表查询.