民用住宅雨水系统的困惑
lichangming1980406
2006年10月27日 11:22:20
只看楼主

江苏最近出了新的地方政策,说雨水系统立管在阳台上接地漏时不能将立管设置穿越阳台,因为规范说明不能穿套管,也就是说只能设置在阳台外,可建筑方称对外观有影响,很多建设方也提异议.真不知熟对熟错啊!最近几个项目上在验收时大家都把这个问题提出来了,各位同仁有何高见啊!

江苏最近出了新的地方政策,说雨水系统立管在阳台上接地漏时不能将立管设置穿越阳台,因为规范说明不能穿套管,也就是说只能设置在阳台外,可建筑方称对外观有影响,很多建设方也提异议.真不知熟对熟错啊!最近几个项目上在验收时大家都把这个问题提出来了,各位同仁有何高见啊!
免费打赏
fymfymfym
2006年10月28日 20:20:55
12楼
现在设计中阳台有两根立管的情况好多,我认为住户都很反感,江苏的规定也许有这方面的原因。不能总是要求外立面漂亮而损害大众的利益,房子是让人住的,不是只让人看的。
回复
吉悠然
2006年10月28日 20:24:40
13楼
同意楼上的观点!!
房子是让人住的,不是只让人看的。
回复
飞鱼
2006年10月29日 12:31:14
14楼
继续同意!
不过很多建筑学同仁会把美观放第一位的,哈哈
回复
xupeng
2006年10月29日 15:03:54
15楼
我们这里这样划分:雨水管在室外设置属于外排水系统,建筑上表示,水专业不管!若内排水,则水专业出图!
回复
qingyuntaxue
2006年10月29日 15:52:54
16楼
楼上的说的有理,这们也是这样做的,不过现在建筑学真是讲美观,他好像对使有不怎么重视,在说现在开发商,也是怪想法一个接一个。
回复
canline
2006年10月29日 18:01:06
17楼
兄弟们请看清楚楼主的意思,住宅设计规范上规定的是雨水管不得穿越套内.
很多地方就认为阳台也包括在套内,因此规定雨水管不得穿越阳台.
但住宅设计规范上又是这样解释阳台的:供人们室外活动及晾衣之用的场所.
按这样理解阳台应该属于室外才对,不应该包括在套内.
但是建筑上是不是含在套内去了,我还没搞清楚.反正我做了中山的工程他们是说包括在套内.
楼上没看清楚题目的兄弟们,请你们看看规范,这样你就能理解楼主的意思.
我反对自己没看清题目就回答的人.
回复
小土熊宝贝
2006年10月29日 19:40:17
18楼


虽然我不知道什么是套内1   但是我觉得您的说法很对! 支持你!
回复
zzw8274
2006年10月29日 21:31:48
19楼
不能接的

因为很多的阳台都有洗衣机接上去以后就没办法说清楚拉

生活排水要和雨水分流的....

再说外观也真的不好看哦...
回复
icebergchao
2006年10月30日 09:19:21
20楼
“雨水系统立管在阳台上接地漏时不能将立管设置穿越阳台”
楼主提出的是这个问题。
那么雨水立管什么时候在阳台上能接地漏了?如果接了地漏,不就是相当于雨水管和阳台的排水共用了吗?
这个是规范不允许的,所以提出的这一条规定实际上是不应该存在的。
回复
lanniao
2006年10月30日 15:16:18
21楼
这个问题你就跟建设方说,这是地方强制规定,如果要是敢保证能通过质检站验收,那就根据建设单位设置好了,你不要把问题扛自己身上。
回复