7.1 系统设置 7.1.1 重力流雨水系统的雨水进水口应符合下列规定: 1 当位于阳台时,宜采用平箅雨水斗或无水封地漏; 2 当位于成品檐沟内时,可不设雨水斗; 3 当位于女儿墙外侧时,宜采用承雨斗。7.1.2 阳台雨水排水立管不应连接屋面排水口,且不应与屋面雨水系统相连接。7.1.3 阳台雨水立管底部应间接排水,檐沟排水、屋面承雨斗排水的管道排水口,宜排到室外散水或排水沟。
7.1 系统设置
7.1.1 重力流雨水系统的雨水进水口应符合下列规定:
1 当位于阳台时,宜采用平箅雨水斗或无水封地漏;
2 当位于成品檐沟内时,可不设雨水斗;
3 当位于女儿墙外侧时,宜采用承雨斗。
7.1.2 阳台雨水排水立管不应连接屋面排水口,且不应与屋面雨水系统相连接。
7.1.3 阳台雨水立管底部应间接排水,檐沟排水、屋面承雨斗排水的管道排水口,宜排到室外散水或排水沟。
7.1.4 阳台排水、檐沟排水可将不同高度的排水口接入同一立管。
7.1.5 单个悬吊管连接的雨水进水口数量可按水力计算确定。
7.1.6 管材选用应符合下列规定:
1 阳台、檐沟、承雨斗雨水排水管道以及多层建筑外排水可采用排水铸铁管或排水塑料管;
2 建筑内排水系统的管材应采用镀锌钢管、涂(衬)塑镀锌钢管、承压塑料管;
3 高层建筑外排水系统的管材应采用镀锌钢管、涂(衬)塑镀锌钢管、排水塑料管。
7.2 系统参数与计算
7.2.1 悬吊管和横管的水力计算应按本规程第5.2.2、5.2.3条进行,其中水力坡度采用管道的敷设坡度。
7.2.2 悬吊管和横管的充满度不宜大于0.8,排出管可按满流计算。
7.2.3 悬吊管和其他横管的最小敷设坡度应符合下列规定:
1 塑料管应为0.005;
2 金属管应为0.01。
7.2.4 悬吊管和横管的流速应大于0.75m/s。
7.2.5 立管的最大泄流量应根据排水立管的附壁膜流公式计算,过水断面应取立管断面的1/4~1/3,重力流系统雨水立管的最大设计泄流量可按表7.2.5的规定确定。
表7.2.5 重力流系统雨水立管的最大设计泄流量
7.2.6 重力流雨水系统的最小管径应符合下列规定:
1 下游管的管径不得小于上游管的管径;
2 阳台雨水立管的管径不宜小于DN50。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
大型文体中心屋面虹吸雨水排水系统施工图
https://ziliao.co188.com/d62453587.html
知识点: 重力流屋面雨水系统设计