发现家里新房的水表以一天0。1度的速度在转,管道是PPR的,连水龙头都还没有安呢!!!打了水压,发现能稳住压,也没发现漏水的痕迹。换了水表,一样没用。又排除了把隔壁家的水管接在我家水管上的可能了。 请问,究竟是什么原因呀?

发现家里新房的水表以一天0。1度的速度在转,管道是PPR的,连水龙头都还没有安呢!!!打了水压,发现能稳住压,也没发现漏水的痕迹。换了水表,一样没用。又排除了把隔壁家的水管接在我家水管上的可能了。

请问,究竟是什么原因呀?
免费打赏
dennieyang
2004年04月06日 23:16:17
2楼
ti
回复
dennieyang
2004年04月06日 23:16:42
3楼
ti
回复
ouyibing
2004年04月07日 10:42:18
4楼
一是你说的原因,还有一种可能是水表本身问题,不要以为你换了水表就可以,很多水表都有问题的。
回复
qja989
2004年04月07日 11:03:28
5楼
水表有问题
回复
rockfan
2004年04月07日 19:58:25
6楼
我考,这样也可以,水表厂家一定和自来水公司有业务关系。
回复
linxin
2004年04月30日 01:32:44
7楼
没道理的!
回复
sfm_iceman
2004年05月14日 23:44:31
8楼
1.应该是你的管道里有气泡,而且你们那的水压不稳定,防盗防反装水表灵敏度太高的话就会不停的走.把你家所有的水龙头打开,排掉一点空气应该就可以了.
2.你家里有漏水的地方,一般是抽水马桶或者是自动上水的太阳能热水器.
回复
zms4321
2004年05月15日 00:46:16
9楼
现在有一种防盗水表,它接管无方向性,任何水流方向它都计量。
你家很有可能是这种水表,只要管道内有空气水压发生波动水表就会计量。
我一个同事新房(顶楼)装修后很少住人,半年后发现的情况要比你糟糕得多,半年水费六百多大洋水价(2.0元/吨),后与自来水公司联系更换普通水表就一切正常。
回复
恰恰
2004年05月15日 10:34:36
10楼
投诉物业管理的,水厂的,水表厂的......一切相干人等,都要投诉。
回复
xwj1967
2004年06月30日 15:01:09
11楼
管道内有气体,压力波动使气体压缩和伸展使水表正转逆转,正转数比逆转数多,故水表在缓缓走动。