关于蒸发喷淋式空冷器!
xiaojun
xiaojun Lv.4
2006年10月26日 21:36:45
只看楼主

我厂使用厦门铭光蒸发喷淋式空冷器,但冷却效果不好,喷嘴总堵,管束结垢严重,冬季还没有防冻措施,谁了解这方面的知识,请教一下日常维护应注意的问题!

我厂使用厦门铭光蒸发喷淋式空冷器,但冷却效果不好,喷嘴总堵,管束结垢严重,冬季还没有防冻措施,谁了解这方面的知识,请教一下日常维护应注意的问题!
空01
2006年10月27日 12:45:52
2楼
喷嘴总堵,管束结垢严重————感觉就是管道施工完没冲洗、吹扫或是设备有污物
冬季还没有防冻措施————你是在哪的,做个保温外壳不知是否可行!?
回复
xiaojun
2006年10月27日 18:45:56
3楼
不是施工的问题,处理完了还是堵。
做保温要简单,复杂造价高了领导肯定不同意!
回复
hrf7799
2007年03月31日 23:19:17
4楼
我单位用的是北京凯德菲冷却器制造有限公司生产,喷嘴用不锈钢螺旋实心锥体从来堵.冷却效果不好是管束太少才会冷却效果不好. 管束结垢严重,北京凯德菲冷却器制造有限公司生产管束采用波节换热管,1,传热效率高
   波节换热管是依靠独特的传热元件—波节管来实现的。波节管特殊的波峰与波谷设计,使流体流动时由于管内外截面连续不断地突变形成强烈湍流,即使在流速很小的情况下,流体在管内外均可形成强烈扰动,管外壁形波纹能有效地形成多维的喷淋水膜,大大提高了换热管的传热系数,其传热系数比光面换热管高 1.5倍以上。
2, 不污不堵不结垢,运行平稳
   波节管在工作过程中,一方面管内外介质始终处于高度湍流状态,使得介质中的固体微粒难以沉积结垢;另一方面受介质温差影响,波节管会产生微量的轴向伸缩变形,管内外的曲率会随之频繁变化,由于垢层和波节管的线膨胀系数相差很大,所以污垢和换热管之间会产生较大的拉脱力,即使有水垢沉着也会因此破裂而自动脱落,从而使换热器始终保持持久、高效的换热性能。同时管路通道大,压降小、节能效果明显,也不存在堵塞问题。
3. 可承受较高的工作温度和压力
独特的波纹外型,使其承压能力不仅没有下降,反而有很大的提高,通常可达到8MPA以上.当换热器的管程和壳程温差较大时,由于波纹管可以自由地轴向伸缩,有效的解决了温差应力的破坏,因此波纹管换热器具有耐高温\高压及较大工作温差的特点。4, 具有自动补偿功能
   波节管的特殊结构形状,使其在受热情况下,可有效的降低热应力,无须加设膨胀节,从而简化了产品结构,提高了产品的可靠性,换热管束可拆卸、抽出、维修和清洗。
5, 可靠、安全、牢固
   本产品密封周长短,波峰与波谷的存在使其轴向伸缩能力增强,有效的减小了温差应力、能适应较大温差、压力的变化,因而不会出现管口破裂而造成的泄露现象。折流板与波节管的独特连接工艺,延长了换热管的使用寿命。


回复

相关推荐