正压防爆门斗设计
qinqiannan
qinqiannan Lv.2
2012年04月24日 20:12:05
来自于通风排烟
只看楼主

现有一个制药车间,生产类别为甲类,其中两个相隔分区设有正压防爆门斗。请问,正压防爆门斗如何设计呢,正压值选多少,如何计算?亟待高手解答。

现有一个制药车间,生产类别为甲类,其中两个相隔分区设有正压防爆门斗。请问,正压防爆门斗如何设计呢,正压值选多少,如何计算?亟待高手解答。
免费打赏
caoyh
2012年05月19日 21:44:37
2楼
正压50pa以上。防爆送风机,风管,微压计及报警,气体探测报警系统等。
回复
goodblueflash
2015年12月12日 18:21:18
3楼
问题一,为何是正压?为何必须设置正压?防火规范中明确双门斗就能保证防爆要求的
回复
划破长空
2016年11月15日 14:49:22
4楼
goodblueflash 发表于 2015-12-12 18:21 问题一,为何是正压?为何必须设置正压?防火规范中明确双门斗就能保证防爆要求的你确定么,规范说是限制 但没有说完全阻止吧,可是两个意思。求解释,我有点蒙圈。
回复
yilawyn
2016年11月18日 09:31:52
5楼
正压防爆门斗的目的是隔离爆炸危险区域和非爆炸危险区域。做法参考石油化工企业采暖通风与空气调节设计规范
回复
lnhldwlh
2021年03月10日 16:46:25
6楼

从爆炸危险区边界外1米取风,正压送风,风量按25~50Pa压差下门缝漏风量计算,风机设备用与正压指示仪表和失压报警装置联锁,当室内正压值低于25Pa持续1min后,发出报警信号,并使备用通风机自动投入运行。

回复

相关推荐

APP内打开